Германн
Жутко шумит пылевой вентилятор В-ЦП7-40 установленный в подвале театра, в столярном цехе, вместе с циклоном. Весь шум передаётся по воздухопроводу, который проходит прям через сцену. Можно ли поставить какой нибудь шумоглушитель, если да то какой? Подскажите, пожалуйста.
zaharov63
"Жутко шумит" - понятие относительное. Убедитесь, что вентилятор технически исправен (балансировка колеса, все крепления, виброизоляторы, гибкие вставки и т.д.).
Если проблема действительно только в шуме от транзитного участка воздуховода, то можно рассмотреть вариант его шумоизоляции. Снаружи.
Врядли устроит вариант замены существующих вентиялятоа и циклона на пылеулавливающие агрегаты. По затратам.
Германн
Да проблема действительно "только в шуме от транзитного участка воздуховода",. Поменяли подшипники на узле вала ременной передачи, сделали шумоизоляцию на участке, шум снизился но недостаточно. Виброизоляторы есть. А можно ли устанавливать шумоглушители с таким вентилятором? Спасибо.
zaharov63
Цитата(Германн @ 6.7.2017, 10:44) *
А можно ли устанавливать шумоглушители с таким вентилятором?

Дело не в типе вентилятора, а в загрязненности перемещаемого воздуха. Тем более после именно циклона.
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 8:45) *
Вряд ли устроит вариант замены существующих вентиялятоа и циклона на пылеулавливающие агрегаты. По затратам.

Поправляю - правильнее "фильтро-вентиляционные установки".
Так часто работает система? Не вовремя же спектаклей. Хотя да, еще репетиции...
Германн
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 12:59) *
Дело не в типе вентилятора, а в загрязненности перемещаемого воздуха. Тем более после именно циклона.

Поправляю - правильнее "фильтро-вентиляционные установки".
Так часто работает система? Не вовремя же спектаклей. Хотя да, еще репетиции...


Да воздух грязный. Система работает почти каждый день, во время спектаклей вообще не включают, а вот репетициям мешает.
zaharov63
Так от какого оборудования удаляется воздух, какая производительность системы, одновременность работы станков? Может реально провести реконструкцию, если обойтись 1-2 ФВУ.
Германн
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 13:20) *
Так от какого оборудования удаляется воздух, какая производительность системы, одновременность работы станков? Может реально провести реконструкцию, если обойтись 1-2 ФВУ.


Три деревообрабатывающих станка, 3700-7200 м3/час. Воздуховод на входе и выходе 310мм, я вот думаю перекинуть на воздуховод проходящий рядом, большего диаметра, 500мм, уменьшится ли от этого передающийся шум?
zaharov63
Цитата(Германн @ 6.7.2017, 12:04) *
Три деревообрабатывающих станка, 3700-7200 м3/час. Воздуховод на входе и выходе 310мм, я вот думаю перекинуть на воздуховод проходящий рядом, большего диаметра, 500мм, уменьшится ли от этого передающийся шум?

Это почему такой диапазон? Что-то не так. Циклон не может работать эффективно в таком диапазоне.
Увеличение диаметра понизит скорость воздуха и соответственно шум с ней связанный, но не шум от самого вентилятора. Снижение скорости ниже определенного уровня приведет к осаждению пыли внутри воздуховодов.
Кардинальное решение - ФВУ, если только нет очень мелкой пыли от шлифовки.
Германн
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 14:24) *
Это почему такой диапазон? Что-то не так. Циклон не может работать эффективно в таком диапазоне.
Увеличение диаметра понизит скорость воздуха и соответственно шум с ней связанный, но не шум от самого вентилятора. Снижение скорости ниже определенного уровня приведет к осаждению пыли внутри воздуховодов.
Кардинальное решение - ФВУ, если только нет очень мелкой пыли от шлифовки.


Так в паспорте указано. Реально узнать скорость движения воздуха сейчас не могу, нет прибора.
zaharov63
Цитата(Германн @ 6.7.2017, 12:35) *
Так в паспорте указано. Реально узнать скорость движения воздуха сейчас не могу, нет прибора.

В паспорте на что?
Германн
Цитата(zaharov63 @ 6.7.2017, 14:38) *
В паспорте на что?

На вентсистему

zaharov63
Любопытно было бы глянуть.
Но если вам самому не интересно или считаете, что это не важно - то ладно.