helpsmilie.gifУважаемые форумчане,

подскажите пожалуйста, какой воздуховод можно использовать для системы ПОДПОРА воздуха в приточной противодымной вентиляции?
Прошерстил СП60.13330.2012 и СП7.13130.2013 - не нашел.
Интересует класс герметичности/ класс плотности? И где и в каком месте это написано?

Буду благодарен за оперативную помощь.
helpsmilie.gif
Composter
это назвыется гляжу в книгу - вижу фигу
Цитата
7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности B по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;
- EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений;
- EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок;
- EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

отсюда следует
Цитата
6.13. Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы. Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100 °C следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности).
Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и возможность очистки.
Вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции строительного исполнения длиной до 50 м допускается предусматривать:
а) класса герметичности В, в соответствии с [1];
б) при сохранении неизменности формы и площади проходного сечения (с относительным отклонением последней не более 3%) с исключением локальных выступов в местах пересечения межэтажных перекрытий.
Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.
При этом фактические пределы огнестойкости различных конструкций вентиляционных каналов, в том числе стальных воздуховодов с огнезащитными покрытиями и каналов строительного исполнения, следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53299.
user_ovk
Composter,
благодарю за оперативный и развернутый ответ. Спасибо!

а насчет "фиг" - да, бывает. Век живи, век учись. bang.gif bestbook.gif
na-nebo
Цитата(user_ovk @ 13.7.2017, 17:31) *
:helpУважаемые форумчане,

подскажите пожалуйста, какой воздуховод можно использовать для системы ПОДПОРА воздуха в приточной противодымной вентиляции?
Прошерстил СП60.13330.2012 и СП7.13130.2013 - не нашел.
Интересует класс герметичности/ класс плотности? И где и в каком месте это написано?

Буду благодарен за оперативную помощь.
helpsmilie.gif



Только, пожалуйста, не забывайте, что «… толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать РАСЧЕТНУЮ, но не менее 0,8 мм».
Расчетную - значит толщину стали нужно обосновать конструктивным расчетом. Зная размеры воздуховода, давление в нем, расстояние от фланца до фланца, можно определить при какой толщине стали прогибы листов не заузят сечение канала.

Вот к примеру расчет, система 900 Па, ширина воздуховода 800 мм, между фланцами 1,2 метра. При допустимом прогибе листа 20 мм, толщина стали должна быть, 1,3 мм. Никак не 0,8. Если от фланца до фланца будет 0,6 метра, то 0,8 - пройдет.

Гнутся воздуховоды очень даже просто. Смотри фото. Прогиб при 700 Па - 3 см. Даже фланцы гнутся. Поэтому аккуратно с 0,8 оцинковкой.

Если нужна ссылка на программу расчета - говорите.
Рашкал
Цитата(na-nebo @ 23.1.2022, 9:27) *
Только, пожалуйста, не забывайте, что «… толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать РАСЧЕТНУЮ, но не менее 0,8 мм».
Расчетную - значит толщину стали нужно обосновать конструктивным расчетом. Зная размеры воздуховода, давление в нем, расстояние от фланца до фланца, можно определить при какой толщине стали прогибы листов не заузят сечение канала.

Вот к примеру расчет, система 900 Па, ширина воздуховода 800 мм, между фланцами 1,2 метра. При допустимом прогибе листа 20 мм, толщина стали должна быть, 1,3 мм. Никак не 0,8. Если от фланца до фланца будет 0,6 метра, то 0,8 - пройдет.

Гнутся воздуховоды очень даже просто. Смотри фото. Прогиб при 700 Па - 3 см. Даже фланцы гнутся. Поэтому аккуратно с 0,8 оцинковкой.

Если нужна ссылка на программу расчета - говорите.

Добрый день, хотелось бы программку)
OlegG
Цитата(Рашкал @ 23.1.2022, 11:38) *
Добрый день, хотелось бы программку)

В статье журнала АВОК №1 за 2022г есть на нее ссылка
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8017