Добрый день! В здании АБК имеются гардеробные без естественного освещения. площадь одной из гардеробной 136м2 и она рассчитана на 218чел. По вопросу ДУ возник спор , необходимо ли предусматривать противодымную вентиляцию или нет?
Согласно п. 7.2 (ж) СП7 - из гардеробных более 200м2 предусматривается ДУ.
Но по этому же пункту "из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре площадью 50 м2 и более с постоянным или
временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера. У нас,если вычесть шкафчики, то на человека приходится примерно 0,5м2.
ИОВ
А сколько смен на этом предприятии? и сколько рабочих в максимальную смену пользуются этим гардеробом?
lana81
На предприятии 2 смены. В максимальную смену находятся все 109 человек. Площадь, не занятая шкафчиками составляет 72м2.
ИОВ
Вот тут выкладывали Презентацию будущих ИЗМов в СП 7. Предлагаю обратить внимание на изменяемую формулировку п. 7.2 ж) - там уже нет выделения отдельной строкой гардеробных определённой площади.
Т.е. в гардеробной при Ваших условиях, по мнению ВНИИПО, следует предусматривать ДУ
lana81