Проектируются наружные сети водоотведения детского сада. До точки подключения к городским сетям водоотведения порядка 300 м. При минимальном уклоне 0,007 и диаметре моих сетей 200 мм. в городские сети водоотведения я просто не попадаю т.к. прихожу на глубине большей, чем глубина заложения городских сетей (если делать самотечную систему). Но в СП есть хитрая приписка к пункту 5.5.1 "В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007."
Является ли невозможность попадания в городские сети самотеком соответсвтвующим обоснованием, чтобы я принял уклон не 0.007 а 0,005?