Цитата(Serg Ivanov @ 24.3.2021, 11:29)

Всё что касается пожаротушения вполне гласно относится к I категории надёжности (в т.ч. и по электроснабжению) Как в наружке так и во внутрянке. В т.ч. и количество резервуаров пожарного запаса для внутрянки - не менее двух.
ну вот тут и есть путаница по категорийности. у СП31-СП8 несколько более жесткие требования к 1 категории и если рассматривать внутрянку, точнее требования к ней, где нет четкого описания категорийности, то выходит 2 категория по вышеуказанным СП8-СП31.
СП 485:
6.9.14. При объеме воды более 1000 м3 количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, в каждом из которых должно храниться не менее 50 % расчетного полезного объема воды на пожаротушение; при этом они должны быть соединены между собой трубопроводом, на котором должно находиться запорное устройство.в сп5 было еще однозначнее: п5.9.14
...при объеме воды 1000 м и менее допускается хранить ее в одном резервуаре.до 1000м3 1 резервуар, то есть наверное в 99,9% случаев объем резервуара менее 1000м3 на нужды АУПТ и достаточно 1 резервуара. да если и не достаточно, то скорее всего конструктивно проще и дешевле сделать два.
по впв не так однозначно, но во первых пожарные краны могут размещаться на АУП (при водозаборе с резервуара так и делают обычно, что бы уменьшить объем в виду сокращения времени тушения с 3 до 1 часа) и тогда требования СП 485 будут диктующими, а во вторых в новой редакции пусть прямо и не сказано, но есть рисунки В2, В3, где водозабор показан с одного резервуара. зачем рисунки рисовать, если применять их нельзя?...
с электрикой все просто, все однозначно.
возможно конечно написавшие СП8 и СП31 поленились вписать еще одну строку, которая как раз и подходила бы под внутрянку, то есть количество рабочих насосов 1 и объем резервуаров менее 1000м3.