ИТП гостевого дома делаю впервые и самостоятельно. Немного запуталась в арматуре. Буду благодарна за все комментарии к данной схеме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ivan-l-ing
Оформите как полагается с указанием необходимых параметров.
Т4 перед насосом не должно быть фильтра? а кип по сп 41-101 поставили
зачем предохранительный В1? зачем шарик перед ОК на В1
инструкцию на емкостник читали? там также "схематично" подключать рекомендуют?
что входит в группу безопасности? как расширительный бак подобран и зачем он для открытой системы?
хоть так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Цитата(ANASTASIA04 @ 26.7.2017, 11:34) *
ИТП гостевого дома

Это не ИТП. Это подкдючение бойлера, видимо с электроподогревом т.к. нет подключений с греющей водой.
1. Группа безопасности не нужна - это не котёл. Достаточно предохр. клапана на ХВ
2. Расширительный сосуд ставьте на ХВ в зоне подключения предохр. клапана
3. Перед циркул. насосом фильтр
4. перед фильтром В1 - шаровой вентиль.

Вообще, погуглите - в сети полно схем подключения бойлера.
С стандартом выполнения схем Вы, по-видимому, не успели познакомиться.... smile.gif
ANASTASIA04
Цитата(jota @ 29.7.2017, 12:14) *
Это не ИТП. Это подкдючение бойлера, видимо с электроподогревом т.к. нет подключений с греющей водой.
1. Группа безопасности не нужна - это не котёл. Достаточно предохр. клапана на ХВ
2. Расширительный сосуд ставьте на ХВ в зоне подключения предохр. клапана
3. Перед циркул. насосом фильтр
4. перед фильтром В1 - шаровой вентиль.

Вообще, погуглите - в сети полно схем подключения бойлера.
С стандартом выполнения схем Вы, по-видимому, не успели познакомиться.... smile.gif



Прежде всего спасибо за комментарии!
Да, в данной схеме я взяла электрический бойлер косвенного нагрева с циркуляцией на 250 л. В интернете находила схемы, расширительный сосуд стоял на Т3, для компенсации температурных расширений. Зачем перед циркулю насосом фильтр, если вода очищается на хвс и дальше циркулирует в системе?
jota
Цитата(ANASTASIA04 @ 29.7.2017, 21:38) *
Прежде всего спасибо за комментарии!
В интернете находила схемы, расширительный сосуд стоял на Т3, для компенсации температурных расширений. Зачем перед циркулю насосом фильтр, если вода очищается на хвс и дальше циркулирует в системе?

Это ошибка - в интернете многие рисуют..... Расширительный сосуд на ХВ работает в более щадящих условиях. Требование: между сосудом и бойлером на линии ХВ не должно быть запорной арматуры. Сам расширительный сосуд лучше подключить к ХВ через специальный клапан для расширительных бачков, или шаровым вентилем с дренажом. Это нужно для того, чтобы была возможность отключения бачка и проверки целостности диафрагмы без опорожнения всей системы и бойлера, а также контроля давления при накачке воздуха в воздушную полость.
Во внутренней системе могут появиться куски накипи из бойлера, элементы уплотнения от соединений после монтажа. Вообще-то ставить фильтр перед любым насосом - это правило. Объясняется тем, что фильтр многократно дешевле нового насоса.