Цитата(Канонир @ 3.8.2017, 14:36)
Кто-то когда-то проектировал теплый пол на помещения порядка 100м2? Здание -детский сад, автономное отопление.
Поделитесь опытом, как это все сделать?
Как я понял одну петлю проектировать нельзя, так как вода вряд ли будет доходить полностью до конца петли.
и как подключаться ? от труб , которые идут на радиаторы или устанавливать гребенку в котельной, чтобы пустить отдельно на ТП трубу.
Длина петли (максимальная) - 120 метров (это с учетом подводов). Площади "разбрасываются" зонами до 30 квадратов, в местах соприкосновения зон делаются деф.швы в стяжке (краевая лента от одной и другой зоны). Кроме того, если зона по длине более чем в 2 раза превышает ширину - тоже разбивается на участки.
Есть "бюджетные" схемы подключения от радиаторов, но они на участки пола не более 15 квадратов, плюс там пульсирующий нагрев будет... Посему - да, в котельной делаете гребенку со смесительным узлом, желательно с расходомерами, чтобы потом отрегулировать расходы через петли зон. Либо в котельной смесительный узел, а от него трубы на гребенки, расположенные в доме в оптимальных местах.
Если уже определились с производителем труб и т.д. - настоятельно рекомендую скачать рекомендации производителя и внимательно их изучить. Там много подводных камней, которые могут существенно испортить жизнь. Например, требование, чтобы при заливке труб в стяжку в трубах было избыточное давление не менее 3 бар...