О каких
неплотностях речь? Вы же написАли, что дверь противопожарная. Вы её сопротивление воздухопроницанию видели? Можете обосновать расчётом, что в помещение поступит количество воздуха, которое Вы нарисовали в таблицах/на чертежах по "вытяжке"?
А если с физикой у Вас всё в порядке, то Вы учли при подборе вентилятора сопротивление приточной части - то, что Вы называете
"приток неорганизованный через неплотности"? Выражаю уверенность, что не учли и не понимаете, что сопротивление приточной части д.б. преодолено вытяжным вентилятором. Тогда подобранный вентилятор не рассчитан на фактическую проектную сеть и не обеспечит проектных расходов.
Полагаю, у Вас таких расчётов нет - иначе Вы смогли бы предоставить эти расчёты эксперту в качестве доказательства правильности Ваших проектных решений. Так что, Ваши утверждения о поступлении неорганизованного притока в равном проектной вытяжке количестве - не более, чем фантазии на вольную тему. А Ваши чертежи всего лишь "
весёлые картинки", не имеющие к вентиляции помещений никакого отношения, т.к. противоречат элементарным законам физики.
Так что, хорошая отметка по физике вовсе не равнозначна знанию элементарной физики, увы ...
Да и Ваше
Цитата(klons @ 7.10.2020, 11:00)

На вопрос каким нормативным документом регламентируется приток в ПУИ не отвечает.
показывает, абсолютное непонимание законов физики - чтобы удалить
расчётное количество воздуха, нужно обеспечить своими проектными решениями (любыми способами) поступление этого
расчётного расхода.