grigoriyb
Доброго дня всем.
Есть общепринятое мнение, что нужно охлаждать серверные кондиционерами (фреоновыми установками).
В моем случае я пытаюсь обойтись без фреона. Хочу услышать мнение специалистов по этому поводу. Причины ухода от фреона: попытка снизить потребление электроэнергии на охлаждение.

Помещение 4х3 метра. Высота 3,5 метра.
Потребление электроэнергии оборудованием (серверами) - 60 кВт в час.
Максимальная температура воздуха на улице +37 °C.

Один проектировщик посчитал, что для отвода такого количества тепла, нужно 11000 м3/час приточного воздуха.
Самой-собой, горячий воздух будет удаляться.

Может кто-то подтвердить или опровергнуть это мнение/расчёт?

Спасибо.
Амиго
в серверных +-1-2 градуса.
11 000 м3/ч при дельта Т 2 удалят 8 кВт тепла.
Для удаления 60кВт вам потребуется около 80000м3/ч.

дельта Т при которой вам пощитал проектант = 15. так делают в ТПшках, элетрощитовых и пр. В серверных такими вещами занимаца незя.
v-david
Q=mc*dT. Как проверять, если нет dT? Параметр сей зависит в основном от организации воздухообмена. Ну на при +37 на улице без доп.мероприятий Ваша серверная скорее всего загнется, хоть подавай туда 100500 кубов. ТЗ-то хотя бы есть?
Composter
Цитата(v-david @ 7.8.2017, 9:53) *
ТЗ-то хотя бы есть?

вам же сказаи
Цитата(grigoriyb @ 7.8.2017, 8:00) *
попытка снизить потребление электроэнергии на охлаждение.


а по сабжу, чудес не бывает! уже было куча аналогичных тем, например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1305231

мне вот инересно какая стоимость оборудования что жалко 20 кВт?
Metro_net
Нет никакого общепринятого мнения. Есть плотность тепловыделения и в зависимости от этого - метод ассимиляции теплоизбытков.
Хотите "изобретать", так смотрите формулы, думайте, а не "один проектировщик посчитал"... Тогда выводы и сделаете.
ИОВ
Цитата(grigoriyb @ 7.8.2017, 8:00) *
Потребление электроэнергии оборудованием (серверами) - 60 кВт в час.
Максимальная температура воздуха на улице +37 °C.

Один проектировщик посчитал, что для отвода такого количества тепла, нужно 11000 м3/час приточного воздуха.
Самой-собой, горячий воздух будет удаляться.

Если Вы не проектировщик и не умеете сами рассчитать температуру летом в этой серверной при таком расходе прит. воздуха, то задайте вопрос по этой расчётной температуре в Вашей серверной при 11000 м3/час этому же проектировщику. И Вы и он будете неприятно удивлены - серверы при таких температурах не живут.
grigoriyb
Спасибо всем за ответы.
Хочу уточнить такой вопрос.
Сколько тепла в кВт требуется, чтобы нагреть 11000 м3 воздуха с 35° до 40°?
И, если можно, дайте, пожалуйста, формулу для расчёта.

Спасибо.
v-david
18,19 влажность уточняйте