Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 14:11)

1..1,5 атм.
А если каждый котел со своим насосом и напоры этих насосов будут отличаться на величину потерь в котлах (1,5 атм), т.е. после котлов давления должны уравнятся. Такая схема неработоспособна? Насос с большим напором будет передавливать?
1. Все в природе стремится к равновесию, в том числе и давление воды в коллекторе за котлами.
2. Насосы для Ваших котлов разные, один перекачивает энное количество воды с напором 15 м в ст, другой же, с напором 0,5 м в ст. Количество перекачиваемой воды зависит от производительности котла. Соответственно, между насосом и водотрубным котлом давление будет 1,5 ати, а между насосом и жаротрубником - 0,5 ати. За котлами давление будет одинаково. Ввиду того, что реальный перепад на котлах может быть иным, для его регулировки необходимо применять не шайбу, а регулирующую арматуру.
Если требуется схема лишь с сетевыми насосами, то достаточно применить регулирующую арматуру на жаротрубнике, для создания искусственного сопротивления.