Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: совместная работа водотрубного и жаротрубного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
T@nya
У водотрубного котла сопротивление 15м.в.ст, у жаротрубного 0,5м.в.ст. Есть работоспособные схемы? Как уравнять давление после котлов?
T@nya
Цитата(tiptop @ 17.8.2017, 12:06) *

Спасибо. Я это видела. Если схема стандартная: на оба котла поставлены сетевые насосы. Как уравнять давление после котлов? Например, установка дроссельной шайбы после жаротрубного котла поможет?
tiptop
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 10:53) *
на оба котла поставлены сетевые насосы. Как уравнять давление после котлов?

bang.gif
Галиев
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 10:53) *
на оба котла поставлены сетевые насосы. Как уравнять давление после котлов?

newconfus.gif
Эмоциональность форума понятна - сетевые насосы ставятся на сеть, на котел - котловые и они сильно отличаются.
Во вторых, после котлов давление уравняется без Вашего вмешательства (не дай бог), разным оно будет перед котлами. А вот насосы нужно подобрать правильно, что бы рабочая точка соответствовала характеристике своего котла.
tiptop
Цитата(Галиев @ 17.8.2017, 11:51) *
А вот насосы нужно подобрать правильно, что бы рабочая точка соответствовала характеристике своего котла.

Ну, вообще-то всё лучше выбирать правильно. wink.gif
А котловые насосы как раз можно выбирать едва ли не с произвольным запасом: чем больше, тем лучше.

Моя рекомендация - "при наладке котельной оставить расход воды в контуре котлов на уровне, превышающем расчётную величину": kotelna.tk (в самом низу страницы)
T@nya
Ребята, не пинайте только. helpsmilie.gif Получается, что водотрубный и жаротрубный котлы вместе могут работать только по схеме с котловым и сетевым контуром и стандартные одноконтурные схемы только с сетевыми насосами неработоспособны?
tiptop
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 13:39) *
одноконтурные схемы только с сетевыми насосами неработоспособны?

Работоспособны.

Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 10:53) *
установка дроссельной шайбы после жаротрубного котла поможет?

Поможет. Какой напор предполагаете дросселировать?
T@nya
Цитата(tiptop @ 17.8.2017, 15:52) *
Работоспособны.


Поможет. Какой напор предполагаете дросселировать?

1..1,5 атм.

А если каждый котел со своим насосом и напоры этих насосов будут отличаться на величину потерь в котлах (1,5 атм), т.е. после котлов давления должны уравнятся. Такая схема неработоспособна? Насос с большим напором будет передавливать?
tiptop
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 13:39) *
одноконтурные схемы только с сетевыми насосами неработоспособны?

Вы рассматриваете такую схему?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Галиев
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 14:11) *
1..1,5 атм.

А если каждый котел со своим насосом и напоры этих насосов будут отличаться на величину потерь в котлах (1,5 атм), т.е. после котлов давления должны уравнятся. Такая схема неработоспособна? Насос с большим напором будет передавливать?

1. Все в природе стремится к равновесию, в том числе и давление воды в коллекторе за котлами.
2. Насосы для Ваших котлов разные, один перекачивает энное количество воды с напором 15 м в ст, другой же, с напором 0,5 м в ст. Количество перекачиваемой воды зависит от производительности котла. Соответственно, между насосом и водотрубным котлом давление будет 1,5 ати, а между насосом и жаротрубником - 0,5 ати. За котлами давление будет одинаково. Ввиду того, что реальный перепад на котлах может быть иным, для его регулировки необходимо применять не шайбу, а регулирующую арматуру.
Если требуется схема лишь с сетевыми насосами, то достаточно применить регулирующую арматуру на жаротрубнике, для создания искусственного сопротивления.
T@nya
Цитата(Галиев @ 17.8.2017, 16:25) *
1. Все в природе стремится к равновесию, в том числе и давление воды в коллекторе за котлами.
2. Насосы для Ваших котлов разные, один перекачивает энное количество воды с напором 15 м в ст, другой же, с напором 0,5 м в ст. Количество перекачиваемой воды зависит от производительности котла. Соответственно, между насосом и водотрубным котлом давление будет 1,5 ати, а между насосом и жаротрубником - 0,5 ати. За котлами давление будет одинаково. Ввиду того, что реальный перепад на котлах может быть иным, для его регулировки необходимо применять не шайбу, а регулирующую арматуру.
Если требуется схема лишь с сетевыми насосами, то достаточно применить регулирующую арматуру на жаротрубнике, для создания искусственного сопротивления.

Такая схема рабочая? Не передавит насос с большим напором?
tiptop
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 15:25) *
Такая схема рабочая? Не передавит насос с большим напором?

"РД" - это ни к чему.
Скорее всего, расходы в ветвях будут отличаться от расчётных. Выход какого-то котла придётся "поджать". (Они будут работать одновременно?)
Для этого на выходах котлов нужно предусмотреть установку ДПЗ с зубчатым сектором, позволяющим фиксировать затвор в различных положениях.
Кстати, обратные клапаны должны быть на выходах насосов. А непосредственно на выходе насоса должен быть переход на больший Dу.
Галиев
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 15:25) *
Такая схема рабочая? Не передавит насос с большим напором?

Это, не схема котельной. Ни разу.
Попросите форум набросать Вам что-то подходящее, у мну рисовалки нет компутерной.
T@nya
Цитата(tiptop @ 17.8.2017, 18:15) *
(Они будут работать одновременно?)

Зимой оба, летом только жаротрубник.
Это не схема котельной, мне нужно понять сам факт работоспособности.
tiptop
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 19:35) *
Зимой оба, летом только жаротрубник.

Тогда настройку расходов надо, наверное, делать и зимой, и летом.
С одним работающим жаротрубником с помощью токовых клещей, расходомера и ДПЗ, находящегося на выходе котла, необходимо выставить расход воды на уровне между ”расчётной” величиной (для котла) и максимально допустимой величиной для насоса.
Аналогично - у водотрубного.
Потом посмотреть, что станет с расходами при их одновременной работе: не станут ли они меньше расчётных величин.

Выберите насосы с пологими характеристиками.
Галиев
Цитата(T@nya @ 17.8.2017, 19:35) *
Зимой оба, летом только жаротрубник.
Это не схема котельной, мне нужно понять сам факт работоспособности.

Что Вам непонятно? Сформируйте перечень вопросов, мы постараемся Вас просветить. В третьих, Вы каким боком к этой котельной относитесь?
В четвертых, есть требования к проектированию котельных, касается резервирования как насосов, так и котлов, есть требования к эксплуатации котлов - сиречь, рециркуляция части теплоносителя. Много всего, а Вы "Два насоса, два котла". dry.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.