Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какой расход принять для расчета горизонтальных труб канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Logira
Посоветуйте какой расход принять для расчета выпусков, макс сек расход стоков по расчету 2,152 л/с, или по формуле СП для горизонтальных участков qsL= qtot hr/3.6+Ks*q0s2 то расход получается 1,094 л/с? (может конечно я не правильно считаю). Тогда при уклоне 0,02 для выпусков скорости и наполнение не соблюдаются, если принять как безрасчетный участок с уклоном 0,009 то хоть как то наполнение набирается более 0,3, но скорость минимальная все равно не соблюдается. Какой расход все таки правильнее брать для расчетов, и какой уклон лучше принимать для безрасчетных выпусков.
Михаил I
СП 30 п.8.3.2
В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D , где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
Logira
Спасибо приняла, уклон 1/110=0,009, надеюсь правильно. проект пойдет на госэкспертизу, хочется сделать так что было меньше замечаний, а делаю первый раз. Раньше делали только рабочую документация для своих производственных участков. Наружную сеть приняла из безнапорных муфтовых труб полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 160 мм, как безрасчетный с уклоном 0,008. Может кто то может оказать помощь, посмотреть правильно ли оформляю проект, тогда скину сообщением.
Михаил I
Цитата(Logira @ 27.8.2017, 0:55) *
посмотреть правильно ли оформляю проект


Вы можете сами проверить правильно ли, взглянув на ГОСТы:

ГОСТ 21.601-
ГОСТ 21.704-

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.