Sasha_89_lab
Добрый день. Необходим подпор воздуха в лифтовую шахту 18-этажного дома, подача воздуха сверху невозможна и остается вариант подавать воздух в нижней части шахты. Запрета на данное размещение подпора нигде не нашел но насколько это правильно?. Если кто то так уже делал то как правильно производить расчет ? Брать давление по формуле 55 а остальной расчет вести согласно подходящему пункту из МР к СП7?
mik29
Тогда Вам нужно подавать подпор в ЛШ на уровне 2-го этажа или выше.
Под лифтовую кабину (т.е. ниже 1-го этажа - если он у Вас основной посадочный) - не вариант.

Нужно будет следить за давлением в ЛШ при испытаниях. Бывает так, что в ЛШ давление на уровне 2-го этажа порядка 90 Па (что удовлетворяет нормативам, т. к. в предел 20-150 Па попадаем) , а двери кабины не могут открыться - их прижимает тем самым давлением, и это при том, что подпор подаётся сверху лифтовой шахты.