Вот хотел поделиться с вами результатом одного теплотехнического расчета кровли теплого чердака и заодно узнать ваше мнение. Объект представляет собой жилой дом 17 этажей, теплый чердак.
Попался такой расчет, в котором вывод сводится к тому, что кровлю чердака вообще не надо утеплять вообще, регион СПб. Я, мягко говоря, удивлен. И при этом покрытие лестнично-лифтового узла утеплять надо.
Вывод:
Устройство утепления покрытия чердака является далее экономически нецелесообразным.
1. В целях оптимизации стоимости СМР следует уменьшить утеплитель толщиной 50 мм в конструкции пола чердачного перекрытия до 25 мм, как было указано в ранее выставленных замечаниях. Для корпуса 3 уменьшение толщины утеплителя в полу чердака экономия составит 100м3 МВП типа Технофлор Стандарт или Роквул Флор Баттс или около 500 тыс р.
2. В целях оптимизации стоимости СМР следует убрать утеплитель в покрытии чердака. В покрытии кровельных надстроек лестнично-лифтовых узлов кровлю оставить утепленную.
Для корпуса 3 экономия утеплителя составит 860м3 или 4 млн р.
Состав кровли теплого чердака:
1. Гидроизоляция из 2 слоев: Техноэласт ЭКП + Унифлекс ЭПП – 8мм
2. Уклонообразующий слой (выбрать оптимальный экономический вариант)
- из ЦПР М100 - 30-180 мм
- или керамзитобетона D1000 с заглаживанием поверхности - 30-180 мм
- или керамзит 500кг/м3, стабилизированный цементным молоком, – 30-180мм + выравнивающая стяжка из ЦПР М100, армированной сеткой 4Вр1 100х100 – 30мм
3. Монолитная ж.-б. плита покрытия - 200мм
Состав кровли надстроек ЛЛУ:
1. Гидроизоляция из 2 слоев: Техноэласт ЭКП + Унифлекс ЭПП – 8мм
2. Стяжка из ЦПР М100, армированной сеткой 4Вр1 100х100 - 40мм
3. Уклонообразующий слой: керамзит 500кг/м3, стабилизир. цементным молоком - 30-100мм
4. Разделительная пленка ПЭТ
5. Утеплитель МВП (Роквул, ТН, Изорок, Эковер, Парок) - 190мм
6. Пароизоляция – Бикрост ХПП - 3 мм
7. Монолитная ж.-б. плита покрытия - 200мм
Я всегда считал кровлю, как обычное покрытие. И таких радикальных выводов не встречал. А вы как делаете?