Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нижняя продувка котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
mib_z
ДВС. Можно ли подключить нижнюю продувку котла ICI sixsen 2500 к сепаратору непрерывной продувки параллельно с верхней продувкой по солесодержанию. Обе продувки автоматические.
Галиев
1. Какую экономию Вы планируете получить от такого подключения %, Гкал/ч - Вы считали?
2. При непрерывной продувке в паросепараторе (ПС) поддерживается постоянный уровень, другие параметры. Как ПС поведет себя при единовременном увеличении нагрузки в (какое?) энное количество раз - Вы не знаете.
3. Буржуи, считающие каждую калорию, наверняка предусмотрели бы такую возможность.
4. Такие вещи могут привести к разрыву ПС и травмированию персонала. Как Вы будете оправдываться перед прокурорскими за самовольное изменение проекта котельной и использование оборудования не по назначению?
5. В далеком 2000-м у меня была производственная котельная о трех ДКВр 10/13, и ПС там был один, и подключен он был только на непрерывную продувку.

Я бы не стал искать сомнительную экономию "в темной комнате, тем более, если ее там нет".


mib_z
Благодарю за развернутый ответ. У нас дело не в экономии, а в том, что нижняя продувка выведена непосредственно в колодец из которого при открытии клапана идет пар.
Галиев
Сделайте несложную герметизацию продувочного колодца и установите на нем вестовую трубу нужной длины, что бы парило в стороне.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.