Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: По ТУ гарантированный напор 10 м.вод.ст фактически оказался 50 м.вод.ст.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
shatiloleg
Объект жилой дом со встроенными помещениями. Проблема такая согласно техническим условиям на подключение гарантированный напор 10 м. вод столба по факту 50 м. Смысл в том что в дальнейшем к сети будут подключаться другие потребители и давление может упасть с 50 м. до 10 м. Насосы подбирали с учетом 10 м. Получается давление сейчас завышено на 40 м. Видимо по всему нужно устанавливать балансировочные клапана на вводе чтобы снизить давление, но перед заказчиком их необходимо обосновать. Вопросы такие: како

Вопросы: какие лучше клапана устанавливать на вводе (марка) ? Вероятные последствия запуска установки спринклерной заполненной системы с такими завышенными показателями по давлению.
BTS
Цитата(shatiloleg @ 18.9.2017, 12:57) *
Объект жилой дом со встроенными помещениями. Проблема такая согласно техническим условиям на подключение гарантированный напор 10 м. вод столба по факту 50 м. Смысл в том что в дальнейшем к сети будут подключаться другие потребители и давление может упасть с 50 м. до 10 м. Насосы подбирали с учетом 10 м. Получается давление сейчас завышено на 40 м. Видимо по всему нужно устанавливать балансировочные клапана на вводе чтобы снизить давление, но перед заказчиком их необходимо обосновать. Вопросы такие: како

Вопросы: какие лучше клапана устанавливать на вводе (марка) ? Вероятные последствия запуска установки спринклерной заполненной системы с такими завышенными показателями по давлению.

Регуляторы давления можно ставить и после пожарных насосов. Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись. Автоматика пуска должна учитывать требования п.5.10.35 СП5. Возможно, это Ваш случай.
shatiloleg
Так а что будет с самими наосами ? Они же получается выходят из своей рабочей точки. Могут уйти в кавитацию.
shatiloleg
А можно ли отрегулировать частотниками ? Если поставить на эти насосы частотные преобразователи ? Или где то регламентирован именно прямой пуск ?

[color="#0000FF"]Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись. А чем это можно подтвердить ?
Sindarkon
Цитата
А можно ли отрегулировать частотниками?

Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником.

Цитата
Они же получается выходят из своей рабочей точки. Могут уйти в кавитацию.

О каком насосе речь?
BTS
Цитата(shatiloleg @ 18.9.2017, 14:35) *
А можно ли отрегулировать частотниками ? Если поставить на эти насосы частотные преобразователи ? Или где то регламентирован именно прямой пуск ?

"Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись." А чем это можно подтвердить ?


По поводу 10кгс/см2 см. СП5п.5.7.18 Частотное регулирование применяется достаточно часто. Формулировка п.5.7.18 указывает на возможность как частотного регулирования, так и механического. Но помимо прочего полезно сопоставлять цены обоих вариантов.

Цитата(Sindarkon @ 18.9.2017, 14:44) *
Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником.

......

Относительно необходимости сертификации шкафов с частотниками и наличия таковых должно хватить одного звонка например на "Плазму-Т".
Sindarkon
Цитата
должно хватить одного звонка например на "Плазму-Т".

Я не нашёл у них на сайте пожарных шкафов управления с частотным регулированием.
BTS
Цитата(Sindarkon @ 18.9.2017, 22:03) *
Я не нашёл у них на сайте пожарных шкафов управления с частотным регулированием.

Но есть упоминание о возможности выполнения изделий с учётом пожеланий заказчика. Сейчас частотное регулирование применяется достаточно широко, в т.ч. в системах пожаротушения. Как-то не приходилось слышать о проблемах, связанных с сертификацией таких шкафов. Кстати говоря, в NFPA-20(2013) есть ряд указаний по применению ЧР.
Sindarkon
У АДЛ нашёл ГРАНТОРы с частотниками. Да и, судя по поиску, у других что-то подобное есть. Похоже производители начали потихоньку сертифицировать такие решения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.