Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление канальным калорифером
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
sneider
сразу к сути. просьба дать совет, как совместить ПВ-установку лосснэй и канальный водяной калорифер. автоматчика на объекте нет, ов-шник за него (я).
лосснэй судя по руководству и темам на форуме, дружит только с электрокалорифером и то через одно место.
Прошу специалистов подсказать, как подружить лосснэй и водяной калорифер. чтобы нажатием одной кнопки запускался прогрев калорифера, дальше открывалась заслонка и включался вентилятор, а так же поддерживалась нужная температура приточного воздуха. городить "огород" не хочется. может есть готовые решения?
Denni
У Lossnay LGH-**RVX-E нет возможности управлять водяным калорифером.
Тем более у него нет возможности (при включении Lossnay с его штатного пульта) подать сначала команду на что-то (водяной калорифер) и лишь затем через какое-то время запустить вентилятор приточного воздуха.
Единственный вариант - "городить огород".
А именно, создать щит автоматики со всем необходимым, с которого у будет осуществляться управление Lossnay (штатный пульт ДУ не использовать). В установке Lossnay есть возможность внешнего управления для этого.

P.S. готового такого решения для Лосснея - нет. Так что без "огорода" не обойтись.

С уважением...
sneider
Цитата(Denni @ 21.9.2017, 10:10) *
У Lossnay LGH-**RVX-E нет возможности управлять водяным калорифером.
Тем более у него нет возможности (при включении Lossnay с его штатного пульта) подать сначала команду на что-то (водяной калорифер) и лишь затем через какое-то время запустить вентилятор приточного воздуха.
Единственный вариант - "городить огород".
А именно, создать щит автоматики со всем необходимым, с которого у будет осуществляться управление Lossnay (штатный пульт ДУ не использовать). В установке Lossnay есть возможность внешнего управления для этого.

P.S. готового такого решения для Лосснея - нет. Так что без "огорода" не обойтись.

С уважением...

Благодарю за ответ! Доп щит автоматики бюджет сильно увеличивает,а денег у заказчика нет лишних как всегда. Не подскажите, может знаете решения такой проблемы у других производителей? Интересуют ПВ установки, сравнимые по ценам с лосснэем, которые смогут своей штатной автоматикой управлять водяным калорифером.
Denni
Цитата(sneider @ 21.9.2017, 11:07) *
Не подскажите, может знаете решения такой проблемы у других производителей? Интересуют ПВ установки, сравнимые по ценам с лосснэем, которые смогут своей штатной автоматикой управлять водяным калорифером.

Увы, готового варианта "на вскидку" не назову.
Но думаю, если покопаться - найти возможно.

С уважением...
vsklokoch
Цитата(sneider @ 21.9.2017, 12:07) *
Благодарю за ответ! Доп щит автоматики бюджет сильно увеличивает

Довольно дешевые шиты делает MasterBox (серия mini).
Себестоимость расходников щита на базе Aqua будет тысяч 7...10.

ЗЫ
Никогда не встречал ПВУ с штатной водой и мембранным рекуператором.
dvortsov
Цитата(sneider @ 21.9.2017, 19:07) *
Не подскажите, может знаете решения такой проблемы у других производителей? Интересуют ПВ установки, сравнимые по ценам с лосснэем, которые смогут своей штатной автоматикой управлять водяным калорифером.

У 2VV посмотрите. Мы на нескольких объектах использовали, там есть возможность выбора встроенного эл. или водяного калорифера. Только на сайте у них каталоги устаревшие, лучше с поддержкой свяжитесь.
vsklokoch
Цитата(dvortsov @ 22.9.2017, 4:58) *
У 2VV посмотрите.

У 2VV появились мембранные рекуператоры? Хорошая новость. Маркировку не подскажете?
dvortsov
Цитата(vsklokoch @ 22.9.2017, 12:44) *
У 2VV появились мембранные рекуператоры? Хорошая новость. Маркировку не подскажете?

Ммм. Не знаю насчет мембранных, ибо не знаю что это такое. Если пластинчатые - то есть. Установки серии ISIS, VENUS, ALFA, да практически все. А если мембранный - это в смысле пластинчатый паропроницаемый, то я не в курсе. Деталей устройства установок в каталогах нет, из чего у них там пластины собраны не указано. Надо выходить на производителя, расскажут. Если именно мембранный принципиален - можно глянут что-нибудь другого производителя, типа EcoLuxe.
vistic33
Вопрос очень интересный!
Если калорифер планируется устанавливать после Lossnay (как на догрев), то можно собрать простенький шкаф, который будет только управлять 3-х ходовым вентилем нагревателя. Если, к примеру, Lossnay со штатного пульта выключится, то канал нагреется, и трехходовой сам закроет проток теплоносителя. Если же включить приточную установку, то канал начнет остужаться, и калорифер будет догревать вент.систему до нужного уровня.
Есть терморегуляторы AL24A (Арктика). Он будет напрямую управлять 3-х ходовым, его можно просто вставить в канал, и подать на него 24В.
sneider
Цитата(vistic33 @ 24.9.2017, 12:33) *
Вопрос очень интересный!
Если калорифер планируется устанавливать после Lossnay (как на догрев), то можно собрать простенький шкаф, который будет только управлять 3-х ходовым вентилем нагревателя. Если, к примеру, Lossnay со штатного пульта выключится, то канал нагреется, и трехходовой сам закроет проток теплоносителя. Если же включить приточную установку, то канал начнет остужаться, и калорифер будет догревать вент.систему до нужного уровня.
Есть терморегуляторы AL24A (Арктика). Он будет напрямую управлять 3-х ходовым, его можно просто вставить в канал, и подать на него 24В.

Спасибо, посмотрел данные регуляторы. У них диапазон регулируемой температуры от 0 до 30. А что если калорифер нужно ставить ДО рекуператора и на выходе из калорифера получать отрицательную температуру - достаточную для обеспечивания условий эксплуатации мембранного рекуператора.
vistic33
Цитата(sneider @ 25.9.2017, 16:43) *
Спасибо, посмотрел данные регуляторы. У них диапазон регулируемой температуры от 0 до 30. А что если калорифер нужно ставить ДО рекуператора и на выходе из калорифера получать отрицательную температуру - достаточную для обеспечивания условий эксплуатации мембранного рекуператора.


Странное решение....вставить водяной калорифер, на входе в него будет отрицательная температура, и на выходе - отрицательная....Это 100% заморозка калорифера.
sneider
Цитата(vistic33 @ 25.9.2017, 17:02) *
Странное решение....вставить водяной калорифер, на входе в него будет отрицательная температура, и на выходе - отрицательная....Это 100% заморозка калорифера.

ну почему же сразу заморозка. можно через байпас пропускать часть воздуха, а на выходе из телообменника получать положительную температуру,чтобы на выходе из секции калорифера получить требуемую температуру.
суть в том,чтобы нагреть воздух до приемлемой температуры для рекуператора. и при этом не перегреть воздух до рекуператора, чтобы получить вменяемый кпд
vistic33
Цитата(sneider @ 25.9.2017, 18:43) *
ну почему же сразу заморозка. можно через байпас пропускать часть воздуха, а на выходе из телообменника получать положительную температуру,чтобы на выходе из секции калорифера получить требуемую температуру.
суть в том,чтобы нагреть воздух до приемлемой температуры для рекуператора. и при этом не перегреть воздух до рекуператора, чтобы получить вменяемый кпд

Но тогда это получится сложная автоматика. Нужно, к примеру, 2 простеньких контроллера. 1-й заведует калорифером, 2-й заведует смешением. Или все это объединить в один щиток с общим контроллером.
Но это все вместе будет дорого и громоздко, хотя идея живучая, и это может заработать.
Blade runner
Водяной заморозят, лучше на антифризе. автоматика обычная, разрешение на работу от лоснея
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.