Дмитрий10011
Здравствуйте,
Есть склад объемом 750 метров кубических категорий В
По СП 10.13130.2009 "Внутренне пожаротушение"
По таблице 2 требуется устройство внутреннего пожаротушения
Центральное водоснабжение отсутствует, пожарный резервуар заказчик делать отказывается
Альтарнотивой считается устройство противопожарной стены
Вопрос:
Позволяет ли устройство противопожарной стены исключить необходимость устройства внутреннего пожарного водопровода , так как кубы поделятся.Или это не так?
jiexawcr
Не просто стена, а скорее всего 2 самонесущие несвязанные стены, каждая 1 типа (ФЗ 123 ст 88 п 5). Хотя не совсем компетентен в этом вопросе.
про деление на здание на части в СП 10 написано очень скупо и размыто, вниипо чаще всего отмалчивается по этому поводу, повторяя или ужесточая и так очевидные пункты СП 10.
Sindarkon
Две стены не нужно, но стена первого типа потребуется. Тогда здание будет поделено на два пожарных отсека, для которых необходимость ВПВ будет определяться отдельно.
Serg Ivanov
Цитата(Дмитрий10011 @ 22.9.2017, 9:23) *
Здравствуйте,
Вопрос:
Позволяет ли устройство противопожарной стены исключить необходимость устройства внутреннего пожарного водопровода , так как кубы поделятся.Или это не так?

Брандмауэр:
Противопожарная стена должна возвышаться над зданием примерно на 60 см или больше. Это верно, если один из составляющих бесчердачного или чердачного покрытия выполнен из материалов групп Г3 или Г4. В качестве исключения выступает кровля. Возвышаться такая стена должна на 30 см или больше, если составляющие бесчердачного и чердачного перекрытия выполнены из материалов групп Г1 или Г2. В этом случае в качестве исключения опять же выступает кровля. Такие стены могут и не возвышаться над крышей, если все элементы покрытий выполнены из негорючих материалов. Если наружные стены относятся к следующим классам пожарной опасности: К1, К2 и К3 - то и стена должна пересекать данные конструкции и выходить за пределы наружной плоскости стены на 30 см. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/263744/protivopojarna...roystvo-i-tipyi
jiexawcr
а как же "одностороннее обрушение"?
Sindarkon
У противопожарной стены не должно быть никакого обрушения.