Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ввод кабелей в здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
sv-solnce
Доброго, господа.
Необходимо выполнить ввод пачки труб (20шт) в здание трансформаторной/котельной.
И так получает, что от верхней трубы до поверхности земли максимум 30см. ниже никак, (не дают ломать бетонную плиту).
Как можно выкрутиться?????? чтобы все было согласно нормативам.

В голове две мысли:
1) Положить дорожную плиту.... ну положу я ее, кабели конечно защищу, но нормативам на эту плиту наплевать.
2) Поставить вплотную к зданию кабельный колодец ... в колодец вхожу на глубине 0,7м и из него сразу в здание ..... - решение самому мне кажется странным, но.....
Аспект
Сделайте ограждение (колодец) над землей из кирпича на высоту более 30 см. Одна стенка этого колодца - стена здания, а три - из кирпича. Размеры нужны такие, чтобы можно было развернуться кабелем и войти в траншею. В качестве перекрытия - Ж.Б. плита сверху. Детали продумайте.