Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Shalatonin
Добрый день, подскажите что значит расход воды на внутреннее пожаротушение 2х2,5+4 л/с, 2х2,5 понятно а вот +4 что значит? первый раз такое вижу.
jiexawcr
что то подобное было в старом СНиП 2.04.01-87 (ВК) , там было +5л/с, на форуме обсуждалось давненько, попробуйте найти пункт в снип и поиском по форуму
Sindarkon
Цитата
что значит расход воды на внутреннее пожаротушение 2х2,5+4 л/с

Вы контекст-то укажите.
Shalatonin
Цитата(Sindarkon @ 27.9.2017, 14:39) *
Вы контекст-то укажите.

Есть сводная таблица от стороннего проектировщика, и вот в этой таблице так
Sindarkon
В СП10 пункты 4.1.2-4.1.3 предусматривают различные условия для повышения расхода, но все эти повышения кратны пяти. У вас, почему-то, всё кратно четырём.
Надо трясти проектировщика.
Shalatonin
Цитата(Sindarkon @ 28.9.2017, 12:57) *
В СП10 пункты 4.1.2-4.1.3 предусматривают различные условия для повышения расхода, но все эти повышения кратны пяти. У вас, почему-то, всё кратно четырём.
Надо трясти проектировщика.

Может будет интересно другим, это расход на дренчерную завесу 1 л/с на 1м ширины проема.(для удобства писали плюсом к расходу по внутреннему противопожарному водопроводу)
BTS
Цитата(Shalatonin @ 11.10.2017, 4:39) *
Может будет интересно другим, это расход на дренчерную завесу 1 л/с на 1м ширины проема.(для удобства писали плюсом к расходу по внутреннему противопожарному водопроводу)

Некорректно писали. Человек со стороны не поймёт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.