khasen
Приветствую уважаемые коллеги.
Мужики, кто нибудь проводил интеграцию на базе PXC 001E-D? Если проводили помогите мне как провести работу. Скиньте мне архив, пожалуйста. Контроллер прошил на 6версию Desigo. Создал станцию упроавления АHU1 а дальше туман. Надо подключить к мониторингу Прецензионники Климавенета Accurate АТ4 их 16шт по модбас.
Cuthbert
Цитата(khasen @ 1.10.2017, 19:12) *
Приветствую уважаемые коллеги.
Мужики, кто нибудь проводил интеграцию на базе PXC 001E-D? Если проводили помогите мне как провести работу. Скиньте мне архив, пожалуйста. Контроллер прошил на 6версию Desigo. Создал станцию упроавления АHU1 а дальше туман. Надо подключить к мониторингу Прецензионники Климавенета Accurate АТ4 их 16шт по модбас.


я настравил связь по модбас, правда не прямо с этим оборудованием, а ИБП, кондиционеры Huawei, измерители PM810, Pixel для приточки, пульты фанкойлов, чиллера Stulz.
В принципе все по документации от Сименса делал, все работает.

Архив думаю поможет толко если кто-то делал именно интеграцию с этим оборудованием.

Напишите в личку или почту cutnogood@yandex.ru (лучше почту, здесь редко бываю)
vitalikb
Тоже с проблемой интеграции KNX столкнулся, в PXC001ED ничего не хочет заливаться, даже тупо заливаю блок Prvalue, выдает ошибку.
Как должен выглядеть адрес для KNX? Может у кого есть мануал именно для PXC001ED?
Sigezmund
А вы делаете интеграцию через PX KNX tool?
vitalikb
Цитата(Sigezmund @ 27.11.2017, 17:02) *
А вы делаете интеграцию через PX KNX tool?

я планирую без него Напрямую в CFC создать адреса. Вот только не понятно, через ethernet разъем или KNX service лить в контроллер?
Sigezmund
Для начала нужно нужно залить KNX прошивку в контроллер. Далее через PX KNX Tool нужно переконвертировать ETS проект, получить адреса. Далее уже в Xworks все прописывать. Все делается по мануалу Сименса. В Desigo Documents должны быть эти мануалы.
vitalikb
Цитата(Sigezmund @ 28.11.2017, 12:00) *
Для начала нужно нужно залить KNX прошивку в контроллер. Далее через PX KNX Tool нужно переконвертировать ETS проект, получить адреса. Далее уже в Xworks все прописывать. Все делается по мануалу Сименса. В Desigo Documents должны быть эти мануалы.

Прошивка KNX уже в контроллере. в CFC есть готовый модуль для термостатов. вот его я и хочу использовать. В документах только PXC00-U, про PXC001ED ни слова. Мне не понятен разъем KNX service для чего он?
Sigezmund
Вы Desigo Documents смотрели? А документацию на контроллер PXC001? В документации на контроллер сказано, что CE- и CE+ нужно для подключения шины KNX, разъем TOOL для ПО ETS.
vitalikb
Цитата(Sigezmund @ 28.11.2017, 17:03) *
Вы Desigo Documents смотрели? А документацию на контроллер PXC001? В документации на контроллер сказано, что CE- и CE+ нужно для подключения шины KNX, разъем TOOL для ПО ETS.

CE- и CE+ меня не интересует. Подключение к разъему TOOL что дает? Т.е. я подключаюсь патчкордом в TOOL и прогой ETS могу напрямую програмиировать сетку KNX?
vitalikb
Прошивка стоит 5.10.067. Пытаюсь залить через BACnet / IP разъем, обычный блок "OR", выдает ошибку при заливке
vitalikb
Допустим для устройства PDF301 температура KNX адрес в CFC выглядит так 1.1.1(12.51.0.6.205.100[SINT32]) ?
Sigezmund
На сколько я помню, если Вы собираетесь использовать контроллер для интеграции KNX, то нужно залить в него прошивку для KNX, в названии прошивки должна быть приписка KNX S-mode. Для чего разъем Tool я не знаю. В мануалах по нему ничего не нашел. Но в PX KNX tool контроллер заливается по RS232 через разъем 15 (по документации на контроллер). В мануале для PXC00-U по сути все тоже самое написано.
vitalikb
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 12:54) *
На сколько я помню, если Вы собираетесь использовать контроллер для интеграции KNX, то нужно залить в него прошивку для KNX, в названии прошивки должна быть приписка KNX S-mode. Для чего разъем Tool я не знаю. В мануалах по нему ничего не нашел. Но в PX KNX tool контроллер заливается по RS232 через разъем 15 (по документации на контроллер). В мануале для PXC00-U по сути все тоже самое написано.

Прошивка то есть в контроллере. Через другой ноутбук все таки залилась программа (какой то глюк в моем ноутбуке, надо переустанавливать windows). Но вот имеются сомнения по адресу KNX, правильно ли я прописал
Sigezmund
Адреса автоматически генерируются
vitalikb
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 14:16) *
Адреса автоматически генерируются

Откуда?
Sigezmund
Из PX KNX Tool
vitalikb
Цитата(Sigezmund @ 29.11.2017, 14:37) *
Из PX KNX Tool

В таком виде?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Т.е. все таки должен выглядеть адрес 1.1.1(33.0.0[BOOL]) ?
Sigezmund
Да. Дальше это нужно импортировать в CFC
vitalikb
Есть такие люди, которые связали KNX с PXC001ED?