Цитата(Галиев @ 8.10.2017, 17:26)

Вы здря иронизируете, регулировку инжекционной горелки по цвету факела мне преподавали в учебном комбинате на курсах "оператора газифицированной котельной" в далеких 90-х, тогда была еще сильная база профподготовки, не то, что сейчас.
Взято отседа:
http://gardenweb.ru/protsess-goreniya-gaza"Кроме того, при значительном избытке воздуха также происходит неполное сгорание газа. При этом наблюдается конец факела желтоватого цвета, не вполне прозрачный, с расплывчатым голубовато-
зеленым ядром; пламя неустойчиво и отрывается от горелки."
Не сочтите меня за иронизирующего подростка, но жёлтое пламя - признак наличия углерода. Который выделяется аккурат при недостатке воздуха. Как первичного, так и вторичного. И чем желтее пламя, чем ближе его форма к луковичной, тем меньше воздуха.
Повторю своё резюме по ситуации.
1. Форсунка засорена, отсюда мало газа и проскок.
2. Жёлтое пламя и проскок - от недожёга газа.
Лечение - форсунку и горелку прочистить и продуть. Количество первичного воздуха воздушной заслонкой на горелку увеличить.