Доброго времени суток. Прошу помочь.
Необходимо расчитать и дать данные производителю фрионовых конденсаторов и испарителей на холодильный контур мощностью по холоду 70кв. Точнее контура как и комперссора должно быть два, по 35кВт холодопроизводительности. По сути нужен ККБ и испаритель со всеми необходимыми комплектующими. Расход воздуха на испарителе будет 7000м.куб. Относительная влажность на входе 77%, на выходе 96%. необходимо понижать температуру с 32град ,до 18град. По конденсаторувсе сложнее. Колличество проходящего через него воздуха не известно, потому что не понимаю как подобрать вентиляторы и какой у них расход воздуха с учетом сопративления воздуха. Температура на входе в конденсатор принимаем за 30град, на выходе 45град.

Если совсем по простому. Купили как образец ККБ на 70кВт. Надо было сделать образец на подобии оригинала. Завод с этой задачей не справился. Точее все готово но не проверяли. Закупили теже комплектующие по хлолдилке, Конденсаторы изотовили на оба контура сами, т.к. завод сам их и изготавливает,но растояние между ламелей болше чем у оригинала и диаметр медных труб не 8мм как на оригинале, а 9,52мм. На вопрос как подобрали по площади и рядности,конденсации, температуре входа и выхода - ответа толком нет. А мне необходимо сейчас взять то что они изготовлили и использовать это уже в дальшейщей разработке. Я сомневаюсь в правильности изготовления конденсаторов и подбора к ним вентиляторов.

И еще необходимо найти поставщика который способен изготавливать фрионовые теплообменники согнутые под 90град.
Помогите пожалуйста. Может програмку подкините для расчета. мне нужен холодильный контур правильно посчитаный.
Skaramush
Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

Правила нужно:
1. Прочитать.
2. Соблюдать.
Woodcuter
Мда - а вы точно хотите заняться выдачей такой информации?
По ИД диаграмме
32/77% - интальпия 97
18/96% - интальпия 50

Мощность по холоду для 7000 = 111кВт.

Это первое что бросилось в глаза.
Вы не путаете с 32/77% ? (это собственно получится какой то локальный ад) (Для киева 32/40% - это уже входишь почти как в сауну) (не путаете ли вы сейчас параметры?)