Цитата(Joni23 @ 19.10.2017, 12:05)

Доброго дня.
Ситуация - обычный многоэтажный дом, воздуховоды из санузлов и кухонь проложены в отдельных шахтах(отдельно для с/у, отдельно кухня), с пределом огнестойкости ограждающих конструкций 45мин,
они также покрыты огнезащитным составом до EI 30. Толщина металла выбиралась по сп 60 приложение Л на пример для 150х150-0,5мм.
Это почему? Вы же сами потом справедливо указываете на п. 6.18 б) и воздуховоды с
ненормируемым пределом огнестойкости. А огнезащита выполняется для воздуховодов с
нормируемым пределом огнестойкости.
Цитата(Joni23 @ 23.10.2017, 15:44)

Монтажники приступив к работе высказали не доверие к принятому решению, аргументируя что воздуховоды должны иметь предел огнестойкости EI 30 (тк каждый этаж является отдельным пожарным отсеком, по их словам, здание 16 этажей полностью жилье),
Это не более, чем больные фантазии монтажников, не подкреплённые никакими нормами! Достаточно открыть раздел 6.5 в СП 2 и убедиться, что всё это здание является одним пож. отсеком.
Кстати, общий вертикальный коллектор (хоть с затворами, хоть с клапанами) для разных пож. отсеков (по дурацким фантазиям монтажников) нормами не допускается - коллектор может объединять только этажи в одном общем пож. отсеке.