Всем Добрый день !
Интересный вопрос !
Нужна ли гильза в монолитном перекрытии ?
Монолитное перекрытие делается сразу с отверстиями, ну или сверлятся отверстия по месту, причем диаметр отверстия может соответствовать внутреннему диаметру гильзы.
Естественно, что можно гильзу заложить сразу в опалубку, но так же и можно заложить в опалубку материал равный внутреннему диаметру гильзы, который в последствии просто выбивается.
Согласно норм, требование о гильзах переходило из одного документа в другой.
То есть когда еще не было таких технологий и отверстие под отопление продалбливали гораздо больше чем надо и для того чтобы это отверстие заделать ставилась гильза.
Само по себе монолитное перекрытие и является негорючей гильзой !
На данные момент получается сверлится отверстие в монолитном перекрытии больше чем надо чтобы установить гильзу, затем между перекрытием и гильзой заделывается негорючим материалом, а затем заделывается между гильзой и трубой отопления. Получается гильза в гильзе - что за бред !
Над перекрытием в конструкции пола никто не мешает установить гильзу, и в этом случае гильза будет выполнять именно свою функцию.
На данный момент никто не хочет спорить со стройнадзором, и все делают именно так !
И собственно вопрос !
Как доказать стройнадзору что в данном случае гильза не нужна, со ссылкой на нормативные документы !
СП 60.13330.2012
6.3.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306.
СНиП 2.04.05-91*
3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.