Добрый день!
В котельной установлены два одинаковых паровых котла. Сейчас один котел работает (производительность одного котла достаточна для нужд всех потребителей), второй котел стоит заполненный водой, прошедшей водоподготовку. Сейчас есть мнение, что нужно вводить в работу два котла попеременно: месяц работает один, потом он останавливается, через месяц - котлы меняются.
Вопрос: насколько целесообразен данный метод, не лучше ли такую смену проводить раз в полгода или раз в год, ведь у котлов есть ограничения по количеству холодных пусков и остановок? Можно получить ответ со ссылками на какой-либо нормативный документ? Чтобы аргументировать свою позицию.
Заранее благодарю!
Галиев
Вы правильно рассуждаете, пуск/стоп есть износ котла, и чем реже его теребят, тем дольше он прослужит. Нормативным документом можно считать инструкцию по эксплуатации от завода-изготовителя. Если ее нет или почти нет, воспользуйтесь подобными.
Я давненько не сталкивался с поддержанием котла в холодном резерве, там тоже есть тонкости и нюансы.
wwandrey
Спасибо! Прошу откликнуться тех, у кого это прописано в инструкции или в каком-либо учебном пособии (рекомендациях). Вышлите, пожалуйста, копии или ссылки.
wwandrey
Неужели ни у кого нет никакой информации?
diman910
для начала РД 34.20.591-97
hairymax
Цитата(wwandrey @ 23.10.2017, 16:04) *
Добрый день!
В котельной установлены два одинаковых паровых котла. Сейчас один котел работает (производительность одного котла достаточна для нужд всех потребителей), второй котел стоит заполненный водой, прошедшей водоподготовку. Сейчас есть мнение, что нужно вводить в работу два котла попеременно: месяц работает один, потом он останавливается, через месяц - котлы меняются.
Вопрос: насколько целесообразен данный метод, не лучше ли такую смену проводить раз в полгода или раз в год, ведь у котлов есть ограничения по количеству холодных пусков и остановок? Можно получить ответ со ссылками на какой-либо нормативный документ? Чтобы аргументировать свою позицию.
Заранее благодарю!


Сразу возникает вопрос, на сколько загружен один котел для удовлетворения всех потребителей?

Если нагрузка близка к 100%, то я бы предложил держать оба котла в рабочем режиме с нагрузкой 50%. Поломка двух котлов одновременно маловероятна, а КПД при такой нагрузке у большинства производителей близок к номинальному. При поломке одного котла второй уходит в полную нагрузку и теплоснабжение остается надежным и непрерывным. Также получается при ТО каждого отдельного агрегата. Это святое правило старожилов, у кого учился и набирался опыта в проектировании. В приложении первая попавшаяся инструкция на котлы ЗИОСАБ (см. п. 2.2.1)

Если же нагрузка одного котла значительно меньше 100% от его тепловой мощности, то здесь надо смотреть документацию производителя с рекоммендациями. На сколько будет рационально гонять два котла при низких нагрузках. Здесь по моему мнению стоит подумать о работе системе исключительно с одним котлом. Второй же держать в консервации и с определенной периодичностью вводить в работу. Для этого надо, как посоветовали выше, почитать о консервации энергоообрудования РД 34.20.591-97