Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Все о котлах Crone
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
timofeyprof
В данной теме прошу поделиться опытом проектирования котельных с голландскими котлами CRONE. Они преимущественно используются для теплоснабжения тепличных комплексов (теплицы с Голландии, так вкупе с ними и котлы голландские). О использовании данных котлов вне тепличных комплексов не слышал, но проблема в другом - из-за отсутствия дилерского центра именно по котлам, отсутствует возможность получить техническую документацию и ТКП на поставку.
Есть примеры котельных с этими котлами. Решения естественно разные.
Собственно вопросы:
1) на котлах согласно листовки завода ставится шунтирующий насос со стороны заднего днища котла. какая у него роль, когда он используется (только при пуске котла, периодически при снижении температуры в Т2, иное)? В примерах помимо данного шунтирующего насоса предусматривается традиционная группа смешения между патрубками Т1 и Т2 для поддержания минимальной температуры на входе в котел.
2) в качестве компенсатора температурного расширения теплоносителя используется резервуар надземный, он же бак-аккумулятор, от котлов до резервуара расстояние приличное. В примерах нет традиционных мембранных баков на обвязке самих котлов. не будет ли постоянного срабатывания предклапанов, может лучше поставить расширительные баки на котлах?
3) какое давление за котлом и за конденсатным экономайзером (на него тоже нет никакой информации)? в комплекте по умолчанию идут дымовые трубы, по-моему 9 м (отметка оголовка от уровня пола). проверить аэродинамику из-за отсутствия данных не получается
4) качество котловой воды (с учетом наличия конденсатных котлов). достаточно ли качества котловой воды по РД для водогрейных котлов с температурой теплоносителя 115С?
5) в технической листовке показаны 4 патрубка для предклапанов? все ли их использовать? в примерах только 2 предклапана
PS если есть возможность, поделитесь эксплуатационной документацией на данные котлы и горелки.
gloom11
1. Шунтирующий насос обеспечивает циркуляцию воды внутри котла, делая процесс нагрева воды более равномерным.
2. Особенностью тепличного производства является то, что углекислый газ нужен в солнечную погоду днем и не нужен ночью, а с отоплением ситуация обстоит наоборот, основное
потребление идет ночью, а днем практически не нужно или в малых количествах. Для изменения режима работы котлов котельная должна быть оборудована баком-аккумулятором отопительной
воды. Принцип действия его заключается в том, что в дневное время котельная включается на выработку СО2, и выталкивая из бака холодную воду, замещает ее на горячую. В ночное же время,
наоборот, горячая вода из бака поступает в теплицы, а охлажденная вода с теплиц возвращается в бак. Таким образом, растения снабжаются необходимым количеством углекислого газа без расхода
тепла. Одна из проблемных моментов тепличных котельных являются пиковые нагрузки, которые возникают вследствие изменения погодных условий или необходимости подъема температуры во
всех теплицах. В таких случаях работающие котлы уходят на максимальную мощность, запускаются дополнительные котлы, все это приводит к нерациональному расходу газа и
электроэнергии. В конечном итоге, так как все эти манипуляции требуют времени, котельная не только выходит из стабильного режима, но даже не успевает скомпенсировать образовавшуюся
потребность тепла. В этих случаях установка бака-аккумулятора выполняет еще и дополнительную функцию – снижение пиковых нагрузки на котельную и распределение мощности работы
котельной в течение суток. Это происходит благодаря тому, что требуемый недостаток мощности может быть всегда взят из аккумулированного объема.
timofeyprof
по шунтируюшему насосу, подключаемому к заднему днищу, непонятно - зачем равномерный прогрев всего котла, он так плохо сконструирован, что есть зоны перегрева и недогрева внутри него? 3-ходовые котлы большой мощности со сниженной "эмиссией NOx" выпускаются и другими производителями, тот же Виссманн в котельных теплиц ставят, так у них нет такого - обычная группа смешения между Т1 и Т2 (или насос или 3-ходовой).

по основному назначению бака-аккумулятора вопросов нет. не только в теплицах его ставят на системе отопления. вопрос в его вспомогательном назначении - он еще как расширительный бак работает для системы отопления. нужно ли для самих котлов ставить баки расширительные (непривычно схема смотрится без них).

листовку котла CRONE прикрепляю, может кто-то вспомнит или поделится соображениями?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.