Metallhamer
Приветствую всех уважаемы друзья меня зовут Александр. На данный момент имеются в наличии 12 птичников работающих полтора года. С недавнего времени стали происходить странные вещи с тепловыми генераторами стали отказывать панели управления BCU 300THP-OW. Хорошо что были в запасе 5 панелей. Так вот сама причина не известна но при включении начинает мигать индикатор 4 после нажатии кнопки пуска включаться вентилятор дизель подается все нормально но через 10 секунд начинает мигать индикатор 4 а после 15 -20 секунд к нему начинает мигать индикатор 3 и так оба индикатора 3 и 4 мигают одновременно. Заменяем панель на новую все работает и поджиг и подача дизеля и вентилятор. С новой панелью работает все как должно быть. Что может быть за причина? МОЖЕТЕ ЧТО НИБУДЬ ПОСОВЕТОВАТЬ?
Галиев
1. От вибрации, на печатной плате появились микротрещины, в местах пайки деталей с платой. Лечится пропайкой всех деталей подряд, под увеличительным стеклом можно не заметить дефект.
2. От испарений куриного помета или повышенной влажности пошла коррозия той самой платы и/или разъемов. Чем лечить, сказать трудно.

Выводы и рекомендации: а) запастись панелями; б) найти контору (телемастерскую), где смогут разобраться с панелями и ремонтировать их.
То, что в запасе были пять панелей, говорит о их плановом расходе.