Добрый день,
В торговом центре не хватает давления на обратке чтоб поднять столб на 25 метров.
Специалисты посоветовали поставить регулятор подпора, но так как его придётся покупать то начальство жмётся.
Зато есть ненужный регулятор перепада Danfoss AFP 9/ VFG2 от 0.5 до 3 бар, снятый с ветки отопления.
Вопрос в следующем, можно ли поставить его в качестве регулятора подпора подключив одну трубку и оставив вторую
в воздухе ?.
Если у вас не хватает давления вам нужен насос, а не регулятор давления (который создан чтобы уменьшать давление)
Извиняюсь не описал всю систему.
Давление прямой 4 бар, есть ещё регулятор температуры ECL Comfort. Так вот, когда этот регулятор открывает больше
прямой воды, то давления хватает, а вот когда он добавляет больше обратки то отопление наверху пропадает.
Skorpion
16.11.2017, 22:48
Вам бы обратиться в форум Отопление
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.