patrul1975
здравствуйте, сгорел чп delta vfd-m 3,7kw x 460 3 phase .заменил igbt модуль и сгоревшие элементы в цепи управления этим модулем, сейчас при включении на индикаторе загораются все восьмерки... как можно исправить эту проблему helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
По самые по...
"Бесконечный сброс". Скорей всего со схемы питания не приходит сигнал готовности, соответственно идет бесконечный системный сброс в процессор. Имхо..
patrul1975
вопрос:сигнал теряется на самой плате управления..я просто подключал другую плату всё работает.
patrul1975
есть ли datasheet на процессор..
Pawel
Я так подозреваю, что у вас вместе со сгоревшим модулем большая напруга проскользнула в цепи управления и ремонт, скорее всего , невозможен без принципиальных схем.
patrul1975
спасибо всем,проблема решена не было импульсов на кварце , был плохой контакт на кварце.Пропаял кварц чп заработал.