Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запах с поверхнотного увлажнителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Soer-rus
Добрый день, друзья.
Помоги с проблемой. Уже не знаю куда копать.
Стоит поверхностый увлажнитель в приточке, подаю на него воду после обратного осмоса. В комнатах появляется запах замшелости. Обьем воздуха подается не маленький, около 5 крат воздухообмен, поэтому малейшее изменение в вентиляции, сразу чувствуется.
Единственное что приходит в голову, это отсутствие догревателя. Больше в голову ничего не приходит.
Влажность в комнатах в норме, без превышений 40-47.
ast
Если есть в приточке конечный фильтр, после увлажнителя, то может на нем расти флора.
Soer-rus
Цитата(ast @ 21.11.2017, 10:26) *
Если есть в приточке конечный фильтр, после увлажнителя, то может на нем расти флора.

Нет. Фильра нет.
Кассета-соты, каплеуловитель и прямая финишная в жилые комнаты.

Кто-то пробовал добавлять перекись - водорода?
Skaramush
Соты нужно обрабатывать. Влажная тёплая поверхность - идеальные условия для роста микрофлоры. Ещё и темно, никакого тебе вредного УВ облучения.
Soer-rus
Цитата(Skaramush @ 21.11.2017, 10:41) *
Соты нужно обрабатывать. Влажная тёплая поверхность - идеальные условия для роста микрофлоры. Ещё и темно, никакого тебе вредного УВ облучения.

Помогите напитаться Вашим опытом 😀
Расскажите чем и как?
Skaramush
Можете препаратом для обработки испарителей кондиционеров. Испарителей, не конденсаторов.
Самый легкодоступный - для автомобиля.
Soer-rus
Цитата(Skaramush @ 21.11.2017, 10:55) *
Можете препаратом для обработки испарителей кондиционеров. Испарителей, не конденсаторов.
Самый легкодоступный - для автомобиля.

Не было опыта в установке кварцевой лампы в камеру оросителя?
Вот думаю, стоит ли
Soer-rus
Цитата(Skaramush @ 21.11.2017, 10:55) *
Можете препаратом для обработки испарителей кондиционеров. Испарителей, не конденсаторов.
Самый легкодоступный - для автомобиля.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Взял вот такой. О результате напишу
Skaramush
Он и есть, один из вариантов. Чистящая пена с антисептиком. Смотрите периодичность и внимательно инструкцию по использованию.
LordN
я бы поискал медленно растворимые таблетки для таких систем, типа того что в бачок унитаза кидают...

и что-то мысль в голове засела - автор, а продувка ванны увлажнителя у вас имеется, каков расход настроен?
судя по тому, что речь зашла про осмос - почти наверняка её нету или слишком мала, дорого же с осмосом smile.gif - вот все ваши проблемы с запахом!
видимо хотели как лучше, а получилось что опять прыгаем по граблям...
Soer-rus
Цитата(LordN @ 21.11.2017, 13:48) *
я бы поискал медленно растворимые таблетки для таких систем, типа того что в бачок унитаза кидают...

и что-то мысль в голове засела - автор, а продувка ванны увлажнителя у вас имеется, каков расход настроен?
судя по тому, что речь зашла про осмос - почти наверняка её нету или слишком мала, дорого же с осмосом smile.gif - вот все ваши проблемы с запахом!
видимо хотели как лучше, а получилось что опять прыгаем по граблям...

Все есть.
Все програмно написали на pixel.
Каждые 2 дня промывка по 5 минут.
Открываем приводом нижний слив и одноаременно проливаем и сливаем 5 минут.


LordN
Цитата
Каждые 2 дня промывка по 5 минут.
biggrin.gif
продувка, да будет вам известно, процесс непрерывный и предназначен он для предотвращения условий повышения содержания солей и развития ненужной биомассы.
осмос совместно с увлажнителями используют только в том случае если увлажнитель = парогенератор с ТЭНами или форсуночный или дисковый-распылительный, не помню термина, увлажнитель на орошаемых насадках который вы называете поверхностным работает либо на 100% проточной водопроводной питьевой воде, либо с достаточным расходом продувкой. при таком режиме имеющейся дезинфекции(хлор, фтор и т.д.) в водопроводной воде достаточен чтобы предотвратить нежелательный рост биологии.
во всех других случаях - рост засоленности и биологии обеспечен.
либо лейте дез.раствор в ванну и поддерживайте его достаточную концентрацию в ней.
ну и дышите этой химией.
ivan-l-ing
Цитата(LordN @ 21.11.2017, 15:57) *
осмос совместно с увлажнителями используют только в том случае если увлажнитель = парогенератор с ТЭНами

Можно попросить развернутый ответ по этому моменту?
Soer-rus
Цитата(LordN @ 21.11.2017, 15:57) *
biggrin.gif
продувка, да будет вам известно, процесс непрерывный и предназначен он для предотвращения условий повышения содержания солей и развития ненужной биомассы.
осмос совместно с увлажнителями используют только в том случае если увлажнитель = парогенератор с ТЭНами или форсуночный или дисковый-распылительный, не помню термина, увлажнитель на орошаемых насадках который вы называете поверхностным работает либо на 100% проточной водопроводной питьевой воде, либо с достаточным расходом продувкой. при таком режиме имеющейся дезинфекции(хлор, фтор и т.д.) в водопроводной воде достаточен чтобы предотвратить нежелательный рост биологии.
во всех других случаях - рост засоленности и биологии обеспечен.
либо лейте дез.раствор в ванну и поддерживайте его достаточную концентрацию в ней.
ну и дышите этой химией.

Ситуация такова, что воду я могу использлвать либо после водоочистки, либо из осмоса.
Та что из водоочистки с солями и дает космический осадок:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я у вас прошу совета - какую химию лучше добавлять в бак дистилята, чтобы избежать появления неприятных запахов?
LordN
Цитата(ivan-l-ing @ 21.11.2017, 20:42) *
Можно попросить развернутый ответ по этому моменту?
а что тут разворачивать?
осмос очень хорошо избавляет воду от солей и прочего подобного и потому используя такую воду в парогенераторах с баком из нержавейки и ТЭНами из нержавейки же делает эксплуатацию легкой и не принуждённой - меняй себе во время фильтры на осмосе и горя не знай. в баке накипи - ноль.
тоже самое касается форсунок и т.п. методов, когда вода целиком и полностью растворяется в воздухе. максимально обессоленная вода в таких системах не дает ни отложения солей, ни солевой пыли в воздуховодах.
о, кстати, вспомнил, УЗ-увлажнители в той же категории.

Цитата
Я у вас прошу совета - какую химию лучше добавлять в бак дистилята, чтобы избежать появления неприятных запахов?
я такой химии не знаю. но видимо какой-нить антисептик. хлоргексидин, спирты, и т.д. и т.п. вот только боюсь что добавляя антисептик вы вернетесь к тому от чего бежали.

Цитата
Та что из водоочистки с солями и дает космический осадок:
если диагностировать по фото, то напрашивается всё тот же самый вывод о недостаточной продувке.

поймите, об этом уже писано не раз и не два, чтобы не происходило отложения солей вода должна иметь низкую соленость. а как этого добиться когда соленость постоянно повышается за счет испарения воды? правильно, только добавляя воду. много воды. это раз.
и два. режим работы такого увлажнителя должен быть таким чтобы будучи включенным он не выключался никогда, т.е. поверхность насадки не должна высыхать либо вообще, либо как можно реже при работе вент.установки. при работе установки вся насадка должна быть равномерно покрыта постоянно движущейся водяной плёнкой. а значит и расход цирк.насоса должен быть достаточен. и распределитель/разбрызгиватель должен обеспечивать неразрывную водяную плёнку.
в таком увлажнителе насадка/соты - расходный материал, потому что как ни подбирай режим все равно будут циклы высыхания, даже в самом настроенном увлажнителе.
если в каком-то диапазоне условий мощность увлажнителя избыточна - надо снижать площадь насадки, а не отключать насос.

проблемы как всегда не там где их хочется искать, а там, где они обычно живут.
т.е. не в воде, а в эксплуатации.

у вашего осмоса есть запас производительности? для начала попробуйте рассчитать расход на испарение и обеспечить продувку таким же количеством воды. возможно что этого и хватит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.