Здравствуйте.
Проектируем надземную закрытую 9 этажную стоянку. Пандус внутри, сообщается с этажами. Автоматчик хочет выполнить включение дымозащитной системы от автоматического пожаротушения (разрешено СП7.13130.2013 п.7.20). Авт.пожаротушение водяное, заполняется водой при пожаре (сухотруб, т.к. неотапливаемая стоянка). Сигнал на систему дымозащиты пойдет только тогда, когда трубопроводы устойчиво будут заполнятся водой. Рассчитал он это время, 160 сек. Время эвакуации (наш пожарник сказал) 4 минуты. Я считаю, что это много. Не для всех зданий такое решение подходит. Думала соотнести это время с временем заполнения резервуара дымом. Но есть только старый расчет от периметра пожара 12м. Получилось 71 сек. Не могу найти в новых нормах конкретно такой расчет "время заполнения дымом". Только время блокирования путей эвакуации, в котором ,честно, не получается разобраться.
Подскажите, пожалуйста, решение.