Добрый день!

Имеется фактический расход теплоносителя на выходе из котельной, магистраль тепловой сети и отпайка.
как определить фактический расход теплоносителя на отпайку и на следующий участок магистрали после отпайки?
tiptop
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 4.12.2017, 11:32) *
как определить фактический расход теплоносителя на отпайку и на следующий участок магистрали после отпайки?

Нужно взять портативный расходомер и измерить интересующие расходы.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(tiptop @ 4.12.2017, 15:51) *
Нужно взять портативный расходомер и измерить интересующие расходы.

И каждую отпайку так измерять?или есть какие то зависимости?
tiptop
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 4.12.2017, 11:57) *
И каждую отпайку так измерять?или есть какие то зависимости?

Зависимости есть. Можно выполнить гидравлический расчёт теплосети.
Но Вы же спрашивали про "фактический расход". wink.gif
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(tiptop @ 4.12.2017, 16:00) *
Зависимости есть. Можно выполнить гидравлический расчёт теплосети.
Но Вы же спрашивали про "фактический расход". wink.gif

Согласен rolleyes.gif
порекомендуйте если есть желлание расходомер (в личку)
tiptop
10 лет назад мне нравился "EESiFlo 4000". А среди современных я не ориентируюсь - не знаком.
Const82
Работал с этими:
http://теплоприбор.рф/catalog/akron-01/
http://vzljot.ru/catalogue/ultrazvukovoj_metod/vzlet_pr/
Особой разницы от работы не помню. Удобно когда датчики магнитные есть. И магнит на самом приборе. У Взлета такое было.