teploingener79
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мы эксплуатируем передвижные котельные с котлами Е-1,0-0,9М-3 сос щелевыми горелками типа Беста. Инспекторы тех. надзора сделали замечание: отсутствует график растопки котла Е-1,0-0,9М-3 (ПКН) из различных тепловых состояний. Что он из себя представляет??? Если у кого есть подобный, скиньте пожалуйста... очень надо!!! Спасибо.
tiptop
Цитата(teploingener79 @ 5.12.2017, 18:21) *
Инспекторы тех. надзора сделали замечание: отсутствует график растопки котла Е-1,0-0,9М-3 (ПКН) из различных тепловых состояний.

Ростехнадзор?
На какой пункт гос. требований они ссылаются?
teploingener79
Ссылаются на пункт 258 ФНП ПБ ОРД, там еще много чего, в общем гасят... Там еще про мазутные форсунки типа Беста на давление 0,5 кгс/см2 с паровым распылом, на них тоже нужны документы на испытание, там же обычная щелевая форсунка, как испытывать неясно???
Галиев
Цитата(teploingener79 @ 5.12.2017, 18:21) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мы эксплуатируем передвижные котельные с котлами Е-1,0-0,9М-3 сос щелевыми горелками типа Беста. Инспекторы тех. надзора сделали замечание: отсутствует график растопки котла Е-1,0-0,9М-3 (ПКН) из различных тепловых состояний. Что он из себя представляет??? Если у кого есть подобный, скиньте пожалуйста... очень надо!!! Спасибо.

Какая скорость подъема нагрузки указана в заводской инструкции? - От нее и пляшите. Нарисуйте график, по оси Х отложите время, по оси Y - величину нагрузки в гигах, а рядом в скобках т/ч. На графике отобразите три кривых подъема нагрузки:
1. из холодного резерва.
2. из горячего резерва при нулевом давлении.
3. Форсированный, из горячего резерва.
Вверху графика его название, "утверждамс" руководителя, внизу - "график составил - фио, подпись". Можете с заводом-изготовителем переписку устроить, с ними согласовать (если сможете).
Мне так видится.
Недостойны чрезмерные усилия по утверждению закона буквы.
teploingener79
Спасибо за ответ. Будем заниматься. Еще подскажите если можно, как определять присосы в топке, еще и инструментальным методом, (надо отписаться...) ведь они требуют проверку присосов с записью в журнале ежемесячно. Котельная находиться на куличках... Спасибо.

Котел крохотный, какие там присосы... Весь обшит металлическими листами.
Галиев
Цитата(teploingener79 @ 5.12.2017, 20:33) *
Спасибо за ответ. Будем заниматься. Еще подскажите если можно, как определять присосы в топке, еще и инструментальным методом, (надо отписаться...) ведь они требуют проверку присосов с записью в журнале ежемесячно. Котельная находиться на куличках... Спасибо.

Котел крохотный, какие там присосы... Весь обшит металлическими листами.

Инструментальным - с помощью тепловизора, только этот прибор стоит как паровой котел. Купите недорогой пирометр, тыщщ за пять, только с госповеркой, и его укажите в качестве инструмента. Можете нарисовать развертку поверхности котла, с ячейками 100х100 мм, с разметкой координат как в морском бое, и на них отмечать температуру и составлять ежемесячный отчет.

Вот только величину присосов в процентах можно определить при режимной наладке котла, а это уже другой уровень знаний и умений. По этому, рисуйте в отчете, что при обследовании поверхности котла на присосы посредством контроля температуры поверхности, участков с пониженной температурой не обнаружено.

Честно говоря, дурь полная, невзлюбили Вашу контору за какие то грехи.
teploingener79
Вот именно дурь... А невзлюбили, потому что тендер выиграли и видимо кому-то прищемили кое-что... РосНефть в общем. Спасибо за ответ.
CNFHSQ
Цитата(teploingener79 @ 5.12.2017, 21:10) *
Вот именно дурь... А невзлюбили, потому что тендер выиграли и видимо кому-то прищемили кое-что... РосНефть в общем. Спасибо за ответ.

Тут Смит цитату давал.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115910
ПТЭ ТЭ:
"5.3.23. Допустимые присосы в элементы газового тракта регламентируются заводом-изготовителем.
5.3.24. Плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов контролируется путём осмотра и инструментального определения присосов воздуха один раз в месяц. Присосы в топку определяются не реже одного раза в год, а также до и после капитального ремонта. Неплотности топки и газоходов котла должны быть устранены"
Присосы можно проверить газоанализатором. Т.е. Сравнить избыток воздуха с режимной картой найти и устранить. Заведите журнал и пишите раз в месяц. Замазали у барабана или не обнаружено. Писать не сложно.Выполните будет доволен. А присосов полно. Про пирометр не то.