Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: несоответствие документов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
vopv
Подскажите, пожалуйста.

Столкнулся с такой проблемой. Есть газопровод и документы к нему, а именно (Акт приёмки по СП, Тех. план, Строй. паспорт, Тех.паспорт и ЗОС)
Проблема в том, что протяженности в этих документах не совпадают, а именно для примера

Акт - 14500м
Тех.план - 14100м
Стр.паспорт - 14500м
Тех.паспорт - 14100м
ЗОС - 14500м.

Смотрел несколько газопроводов и везде одна закономерность, Акт делается по Стр. паспорту, а после них ЗОС и они совпадают. А вот Тех. паспорт и тех.план делаются отдельной организацией и совпадают друг с другом, но отличаются от проекта.

Может кто знает почему идут такие не совпадения? Были мысли по поводу того, что тех. план и паспорт не учитывают вертикальные участки и уклоны, но я не могу это обосновать технологически заказчику.
мурад
такие несовпадения бывают практически всегда, техплан осуществляют с фактическими замерами выполняемыми кадастровыми инженерами, а остальные всегда переписывают проект.......
по проекту в длине газопроводов учитываются и арки и переходы, а кадастровые берут только проекцию
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.