Форумчане, подскажите, запутался. Есть двух этажное здание автобусного вокзала. с 1 этажа выход на посадку. вход в здание со второго этажа (здание около склона холма, поэтому вход и выход по идее возможен с обоих этажей).
В здании вокзала на 1 этаже зал ожидания, на втором кассовый зал и вестибюль. Зал ожидания, кассовый зал и вестибюль в моем случае подпадают под требование ДУ согласно:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50
2м
и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;
Вопрос. Если на втором этаже еще можно сделать естественное ДУ (вытяжка через люки, компенсация через входные двери),
то как быть с первым этажом? Тянуть воздуховод дымоудаления с кровли совсем не хочется, а пристенные вентиляторы ДУ архитектор не пропустит.