Полная версия этой страницы:
Конвертер 5хdi => Ai
leo_karp
11.12.2017, 13:35
Добрый день,
У нас при работе на одном объекте получился побочный продукт - конвертер 5хDI => AI.
Для подключения 5 дискретных сигналов можно использовать один аналоговый вход. AI должен измерять сопротивление от 1,1 до 65 кОм.
Определение замкнутых дискретов определяется по матрице
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак же как бонус получаем гальваническую развязку дискретов от аналогового входа.
Как считаете такой конвертер интересен нашему брату?
Бывают ситуации, когда пригодился бы.
В системе DeltaV с CHARM модулями аналогичным образом задается адрес модуля. Модули устанавливаются в базовые панели до 12 штук на одну базовую панель, а сами панели формируют вертикальную колонну до 8 базовых панелей. В базовую панель втыкается адресная вставка, содержащая пару резисторов, которыми закодированы адрес базовой панели. Места модулей в панелях закодированы аналогично. Каждый модуль имеет аналоговый ввод на который попадает напряжение с опорного источника через набор резисторов, таким образом модуль получает информацию куда он вставлен и соответственно может работать по дублированной синхронной шине данных.
Kotlovoy
11.12.2017, 22:17
Таким способом уже не один десяток лет кодируются кнопки управления бытовой аудио и видеотехникой. С кнопок на проц идет один проводочек, ну плюс общий.
Цитата(Kotlovoy @ 11.12.2017, 22:17)
Таким способом уже не один десяток лет кодируются кнопки управления бытовой аудио и видеотехникой. С кнопок на проц идет один проводочек, ну плюс общий.
Это интересная информация, не встречали где-либо в сервисных мануалах к аппаратуре описание этой функции в явном виде?
Kotlovoy
12.12.2017, 8:21
Цитата(wild @ 12.12.2017, 4:21)
Это интересная информация, не встречали где-либо в сервисных мануалах к аппаратуре описание этой функции в явном виде?
Не читаю я мануалы, мне схемы хватает. Вот, к примеру, клавиатура телевизора SANYO_CP21CE1
leo_karp
12.12.2017, 9:33
Добрый день,
Принцип работы конвертера в общем не хитрый и не новый.
Просто хотел понять, кто либо расширяет таким образом количество подключаемых к различным PLC дискретных сигналов?
Раньше на объектах встречал просто установку резисторов, но это не всегда хорошо работало из-за низкой помехоустойчивости.
Добрый день.
"Есть такая буква в этом слове" (с) Л. Якубович.
Sontay IO-DIM-4, IO-DIM-6 или обратные IO-RM-2, IO-RM-3, IO-RM-4.
Документация прилагается.
Цитата(leo_karp @ 12.12.2017, 9:33)
Просто хотел понять, кто либо расширяет таким образом количество подключаемых к различным PLC дискретных сигналов?
Раньше на объектах встречал просто установку резисторов, но это не всегда хорошо работало из-за низкой помехоустойчивости.
Расширять предложенным способом бесполезно. Смотрите сами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКлассические контроллеры имеют стоимость дискретных каналов в 5-20 раз меньше чем стоимость аналоговых каналов.
Аналоговые каналы это часть измерительной системы, которые калибровке (тоже приличные затраты).
Даже универсальные каналы в современных контроллерах в которых стоимость каналов оптимизирована ради унификации
имеют стоимость в 4 раза выше чем классические дискретные.
Вы посчитайте не стоимость на канал, а стоимость модуля+стоимость процессора. Когда речь идет об оборудовании АСУ ТП типа Delta V или Invensys I/A Series, то там можно найти свободные места для дополнительных модулей или свободные каналы, особенно учитывая стоимость АСУ в нефтегазе
. Когда речь идет о расширении контроллера приточки, у которого нет модульной системы, то такое решение имеет право на жизнь - инаяе бы оно не производилось и не продавалось...
Не используйте неполноценные контроллеры, не придется экономить на спичках.
Это вы госзаказчику и экспертизе скажите
Госзаказчику и госэкспертизе нет дела до ваших проблем. Вы вообще в теме?
Лучше попробуйте хоть в одном проекте прописать в части автоматизации технологического процесса техническое решение "по экономии дискретных каналов". Вас засмеют все - и заказчкики, и эксперты, и государственные и частные.
Желание экономить каналы на наладке выглядит комично и является прикрытием собствнной некомпетенции. Нужно делать правильные проекты, выпускать рабочую документацию в соответствии с проектом и тогда на ПНР не будете заниматься ерундой.
Цитата(leo_karp @ 11.12.2017, 13:35)
У нас при работе на одном объекте получился побочный продукт - конвертер 5хDI => AI.
Как считаете такой конвертер интересен нашему брату?
Интересно, какая предполагается цена за ваше изделие. Есть, например, похожий модуль около 800р.
ExpDI-200
leo_karp
13.12.2017, 16:14
Добрый день,
Цитата(stscat @ 13.12.2017, 15:26)
Интересно, какая предполагается цена за ваше изделие. Есть, например, похожий модуль около 800р.
ExpDI-200Круто, значит не одним нам пришлось сделать такой замут.
Скажите stscat, пользуется спросом Ваш конвертер? сколько в год реализуете?
Цитата(leo_karp @ 13.12.2017, 16:14)
Скажите stscat, пользуется спросом Ваш конвертер? сколько в год реализуете?
Не особо. В свое время был сделан "под заказ". Заказчик использует один тип универсальных IO модулей, на них все входы аналоговые. Жалко было их использовать в качестве дискретов.
Остальные, видимо, не особо заморачиваются над подобной экономией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.