Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение допов Atv212
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
grebannui_esh
Поставили задачу подключения к чп датчика вибрации и датчиков температур и управления с них.
по датчику вибрации проблем нет 4-20мА на VIA и СС. а вот с температуркой проблема!!! Если привлекать дискретные входа, то чп не сможет их контролировать!и нужно додумывать контроллер переводящий сигнал от РТ1000 в дискретку.
прошу помощи более грамотных специалистов!!!!!! может кто сталкивался и имеет опыт решения данных вопросов.
Chabol
рассмотрите вариант преобразователя Pt1000-> 0...10V, а 0...10V есть преобразователи в 2 или 3 DO (каждый срабатывает в своем диапазоне). Это если совсем ПЛК не хочется. Но с ПЛК решение будет более гибким и не факт что дороже.
Сергей Валерьевич
Если правильно понял, то используется РТ1000: 3шт в разных местах установки? Они работают в алгоритме работы установки? как каждый из них должен влиять на установку? Или они только как аварийное превышение порога по температуре?
От алгоритма зависит и решение проблемы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.