Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: удаление опила от станков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
sanni_m
Добрый день!
Использую станки 2ЦД26 и дк150. Вытяжка не справляется с опилом, когда работают одновременно 2 станка.
У улитки параметров не знаем, но на валу 3000 оборотов, по размерам похожа на №5, но форма лопастей прямая.
От улитки до 2ЦД26 2 метра, от 2ЦД26 до дк150 - 2 метра. Все на одной прямой. Подъем трубы на высоту 2 метра, и до бункера (без циклона) 20 метров. Все трубы 200 мм.
Опилка от 2цд26 высысывается без проблем, а вот дк150 забивается, если не закрыть отверстие у 2цд26.
Посоветуйте как решить проблему. Могу прислать фото.
Skaramush
Снятие порчи по описанию соседа, сделавшего фотографию жены родственника, на которого навели порчу - на других форумах.
инж323
Цитата(sanni_m @ 9.1.2018, 13:03) *
Добрый день!
Использую станки 2ЦД26 и дк150. Вытяжка не справляется с опилом, когда работают одновременно 2 станка.
У улитки параметров не знаем, но на валу 3000 оборотов, по размерам похожа на №5, но форма лопастей прямая.
От улитки до 2ЦД26 2 метра, от 2ЦД26 до дк150 - 2 метра. Все на одной прямой. Подъем трубы на высоту 2 метра, и до бункера (без циклона) 20 метров. Все трубы 200 мм.
Опилка от 2цд26 высысывается без проблем, а вот дк150 забивается, если не закрыть отверстие у 2цд26.
Посоветуйте как решить проблему. Могу прислать фото.

система понятно не считанная и понятно, что сделана по советам знакомых деревяшечников.
у вас система под одновременную работу только одного станка, потому при включении в работу второго на нем нет нужной скорости всасывания ( порядка 16-24 м\с) и он не забирает опилки.
любо работайте только на одном станке , либо полностью переделывать систему( и другое оборудование брать надо) и влезет ли у вас это в вашу мастерскую?
есть шанс попробовать частотником поднять скорость двигла на венте, но это и дорого ( можно клиноременной передачай), но вент у вас не беспредельной прочности(разлететься может).
вы с "мастерового"сюда пришли?
zaharov63
Цитата(инж323 @ 9.1.2018, 13:43) *
у вас система под одновременную работу только одного станка, потому при включении в работу второго на нем нет нужной скорости всасывания ( порядка 16-24 м\с) и он не забирает опилки.

А может на первом в полтора раза больше нужного... .Этих "может" перечислять нет смысла.
П.С. Мне вот любопытно было бы на бункер без циклона взглянуть и эффективность узнать..
Skaramush
Цитата(инж323 @ 9.1.2018, 14:43) *
система понятно не считанная и понятно, что сделана по советам знакомых деревяшечников.
у вас система под одновременную работу только одного станка, потому при включении в работу второго на нем нет нужной скорости всасывания ( порядка 16-24 м\с) и он не забирает опилки.
любо работайте только на одном станке , либо полностью переделывать систему( и другое оборудование брать надо) и влезет ли у вас это в вашу мастерскую?
есть шанс попробовать частотником поднять скорость двигла на венте, но это и дорого ( можно клиноременной передачай), но вент у вас не беспредельной прочности(разлететься может).
вы с "мастерового"сюда пришли?

Зависимость безжалостная, квадратичная и кубическая - хочешь скорость поднять вдвое? Сопротивление растёт вчетверо, а мощность потребная на валу в восемь раз. И никакой частотник не поможет.
инж323
"Зависимость безжалостная, квадратичная и кубическая" - не безжалостней " либо полностью переделывать систему( и другое оборудование брать надо". а поскольку "Этих "может" перечислять нет смысла" все , хоть "шанс есть".
Skaramush
Обстоятельства не известны, но не факт, что получится разогнать вентилятор. Совсем не факт. А просят именно увеличение расхода, со всеми вытекающими.
инж323
Цитата(Skaramush @ 9.1.2018, 16:25) *
Обстоятельства не известны, но не факт, что получится разогнать вентилятор. Совсем не факт. А просят именно увеличение расхода, со всеми вытекающими.

читаю иногда форум деревяшечников. потому и... там совершенно свободно может быть на один станок 25м\с на приемном и типа нравиться как опил улетает, а вот с вторым проблема.. не сосет. Хотя и общий расход типа сможет тянуть два станка( хотя б по нижнему краю минимальных скоростей всаса). Но! привык, как сосет система с одного и как будет сосать с двух при минимальной 14-16 м\с... не, так плохо, надо переделать и... и понеслась. а оборудование следующих типоразмеров уже проблематично впихнуть- места нет или жертвовать им не охота. Хотя практическими экспериментами реально выходят на цифры из справочников вент по этому разделу. Это в основном мастерские в гараже, мастерские чуть побольше(до 100-200 метров). и у многих , кстати, венты самоделки из дерева клеенные(отчего и про прочность упомянул) и многие пробуют подогнать "найденное по знакомству" под нужны стружкоудаления. да и те кто побогаче закупают импортные "стружкоудалители" Джетовские и прочие.
sanni_m
Бункер без циклона

Конструкция

Соединение к 2цд26

Есть ли смысл поставить заводскую улитку номер 5 или увеличить диаметр труб?
ИванФ
Цитата(sanni_m @ 9.1.2018, 20:40) *
Бункер без циклона

Конструкция

Соединение к 2цд26

Есть ли смысл поставить заводскую улитку номер 5 или увеличить диаметр труб?


Это элементарная система пневмотранспорта, которая обязательно просчитывыется по расчетной таблице, затем - подбор оборудования.
Желаю удачи.
инж323
вижу шибер перед вентом, но несколько странный- можно его приоткрыть для работы двух станков, но есть опасность - если потом прикрыть шибер у одного из станков, то расход по сети на один может увести характеристику влево так, что сгорит движок вента. Потому и стремно- всегда найдется забывчивый и останетесь совсем без стружкоудаления. а как гульнет характеристика сети без просчета сети( что б четко знать как и насколько уползет характеристика и какая нужна будет при этом мощность двигла)- тут везение или случайность.
sanni_m
Вот подскажите как посчитать эту систему. Где найти эту таблицу?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.