Полная версия этой страницы:
Врезка в элеваторный узел
vadimkkkk
27.1.2018, 13:07
Здравствуйте всем. Хотелось бы услышать мнения профессионалов. У нас в 5-ти этажной хрущёвке находящаяся на первом этаже и владеющая подвалом организация, без согласия жильцов врезала систему отопления подвала(не отаплиевомого ранее) врезала СРАЗУ после сопла перед системой подмеса обратки. Скажите при проектирование такое вообще возможно или элеваторный узел неделимый узел и его использование возможно только целиком всем заранее спасибо.
HeatServ
27.1.2018, 13:13
Цитата(vadimkkkk @ 27.1.2018, 13:07)
Здравствуйте всем. Хотелось бы услышать мнения профессионалов. У нас в 5-ти этажной хрущёвке находящаяся на первом этаже и владеющая подвалом организация, без согласия жильцов врезала систему отопления подвала(не отаплиевомого ранее) врезала СРАЗУ после сопла перед системой подмеса обратки. Скажите при проектирование такое вообще возможно или элеваторный узел неделимый узел и его использование возможно только целиком всем заранее спасибо.
А что это за точка такая загадочная "СРАЗУ после сопла перед системой подмеса обратки". Может лучше фото?
vadimkkkk
27.1.2018, 13:36
Чёт похожее фото не попалось, ну так попробую
есть температура теплосети т1 например 130 градусов
потом после шайбы ограничительной т2 103 градуса например
потом после подмеси обратки т3 80 градусов например она идёт к нам в батареи
А они берут там где 103 , у них в подвале +31 в режиме проветривания температура а мы мёрзнем.
Yastreb1970
27.1.2018, 14:20
Круто! После ограничительной шайбы сразу 27 град. теряется - волшебная система
vadimkkkk
27.1.2018, 14:29
я дилетант в этом поэтому и спрашиваю, единственное точно что ни берут горячее нас воду, а с устройством может напутал чего , у нас дом старый может.
Не знаю на каком участке из 130 в теплосети 103 получается
Yastreb1970
27.1.2018, 14:43
130 град. это скорей всего ваш график работы тепловой сети 130/70. А 103 град. это и есть фактическая температура в данный момент теплоносителя в теплосети. То есть и до шайбы и после шайбы температура 103 град.
То, что врезка произведена до элеватора, после дроссельной диафрагмы говорит о нарушении гидравлического режима работы системы отопления вашего дома. Дому реально не хватает расхода теплоносителя в системе отопления, так как часть напора забирает система отопления подвала, которая врезана до элеватора
HeatServ
27.1.2018, 14:49
Я видел такие системы, раньше применялись, врезка идёт именно до элеватора. Надо поднять проект и посмотреть. Или запросить в теплосети. Настучать на них. Тьфу, проявить бдительность.
Yastreb1970
27.1.2018, 14:58
Такие системы имеют жизнь, если дроссельная диафрагма расчитана на общую тепловую нагрузку дома и подвала.
Да, скорее всего, ни кто не менял и не пересчитывал диафрагму. Врезались и "посадили" элеватор. Обычное дело в некоторых городах. Воде зачем через сопло лезть? Есть СО подвала, через нее и пролетает. В этом деле стук (жалоба) в ТСО должна помочь. И переврезать СО подвала либо после элеватора (с перерасчетом сопла), либо до диафрагмы, с установокой регулятора расхода/перепада.
Главное что бы теплосчетчики были, а то все можно отрегулировать арматурой.
Цитата(Yastreb1970 @ 27.1.2018, 19:58)
Такие системы имеют жизнь, если дроссельная диафрагма расчитана на общую тепловую нагрузку дома и подвала.
"Такие системы" НЕ имеют права на жизнь.
Всю встройку-пристройку в жилье надо врезать в точке входа теплотрассы в дом с установкой своих узлов учета и регулирования.
Присоединение дополнительных систем теплопотребления. считай новых, без договора технологического присоединения (увеличения разрешённой к использованию тепловой нагрузки) является нарушением. Система отопления дома или её конкретная часть , является отдельной тепловой энергоустановкой, и не имеет права эксплуатироваться без допуска от Ростехнадзора.
Обращайтесь в ТСО. Обязаны прийти и зафиксировать самовольное безоговорное присоединение и потребление. ТСО должны по правильному обязать собственника отключить незаконно присоединённые системы.
Тем более нарушено проектное состояние теплового пункта.
Цитата(awlan @ 29.1.2018, 11:25)
"Такие системы" НЕ имеют права на жизнь.
Всю встройку-пристройку в жилье надо врезать в точке входа теплотрассы в дом с установкой своих узлов учета и регулирования.
Сейчас по новым правилам все пристройки-встройки должны быть присоединены после обще домового счетчика тепла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,