stoxan08
Здравствуйте. Подскажите какой максимальный уклон прокладки надземного стального газопровода или в каких нормативах (Г3, ду80, Р=0,5 МПа, на территории пром. предприятия по опорам).
GASPAR
На таком давлении уклон особо не нужен. Если газопровод протяжённый, в конечно точке можно поставить спускник с краном, потому всю влагу будет гнать давлением. Особо если газ - сухой. А так всегда принимается 3% для природного газа, 5% для паровой фасы СУГ.
stoxan08
Я имел ввиду максимально допустимый уклон. 3% - это превышение по высоте 0,03м на 1 метр газопровода. Это и есть максимальный уклон или он больше? По рельефу местности он достигает 5%.
GASPAR
Cорри. Максимальный уклон - не ограничен. Вопрос лишь в правильных креплениях.