Цитата(Хоттабыч @ 10.3.2018, 16:19)
Одно дело воздух в помещении подогревать - теплопотери и инфильтрацию компенсировать, а совсем другое кубатуру холодного воздуха проходящего быстро (ключевое слово) через сравнительно небольшую площадь сечения калорифера. Замерзнет же всё нахрен! При графике, например, Т1=45грС при -5грС за бортом - как пить дать замерзнет.
Хе-хе.. Был у нас отставной полковник, которого "бросили" на Горплодовощторг. Он там порядки навел, гноить прекратили. Но без вентиляции не обойтись.
А полковник знал, что "течет от плюса к минусу", и "ток" и вода. И рассуждал, что если надо
много воздуха и
быстро нагреть, то надо поставить
очень много радиаторов. И начал строить такие "калориферы" из сотен секций. Однако потом сообразил, что надо бы узнать, как оно.
Мы как раз ему лукохранилище проектировали, сводила его на автобусный завод рядом. Там он и увидел, как в "кубовой железной коробке" нагревается 100 тыс. кубов воздуха.
Надо избавляться от суеверий и понимать, как работает калорифер. Он
может замерзнуть и при температуре воды
150 градусов, а может не замерзнуть и
при воде 45 градусов и воздухе минус 20. При этом еще и воздух на выходе будет +12 градусов.
Все зависит от схемы обвязки, движения потоков воды и воздуха. Основное влияние оказывает расход воды. При большом расходе и высоких скоростях в трубках риск снижения обратки сокращается. Это легко подтверждается поверочными и режимными расчетами. Например в программе
Лидер-ВоздухонагревателиИ практикой тоже - приходилось "под расписку" на заводе заставлять убирать лишние ряды ВН, оставляя минимум. И "чудесным" образом приточки переставали замерзать. Хотя никакого "чуда" тут нет.
Вот почему сейчас
все приточки оборудуют смесительными узлами с насосами? Даже самые вшивенькие? Ну понятно, на радость производителей насосов и арматуры. Они и профинансировали включение в нормы такой схемы. Но в ней есть и "физический" смысл - насос обеспечивает постоянный расход теплоносителя делая работу более надежной. Хотя где-то можно было бы и обойтись без этого.
Что касается присоединения вентиляции к системе отопления - делать это категорически нельзя. Даже если сдуру в СП запишут "надо". Ситемы отопления и так слабо устойчивы и неотрегулированы, а тут еще внутрь их дополнительные "абоненты" с насосами вставятся. Ведь на показанной схеме не просто "Ст", а двухтрубные приборы, соединенные все параллельно вводу, да еще с "вкраплениями" насосов.
Тянуть надо отдельные трубопроводы от ИТП - там возможна наладка ответвлений. И в редких случаях делали наоборот - подключение
маленьких систем отопления к вентиляции. Например, цех длиной 120 м, в конце его небольшие бытовочки да комната мастера, а везде вентиляция. Вот там отопление делали от
обратки вентиляции ил по
предвключенной схеме..