Igomart
До этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт.
Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре icon_sad.gif помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
straus
Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 16:32) *
До этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт.
Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре icon_sad.gif помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!

Ставить ВРУ, и в нём монтировать всё необходимое.
Я только не понял, ты делаешь проект, или будешь выполнять монтаж?
LordN
3*95 - это не игрушки, лучше отказаться, чем накосячить и потом полжизни прятаться.
Cabbage moths
10 эт. дом советской постройки от ТП кабель и на рубильник с предохранителями.
Igomart
Мне сказали, что есть проект. А сейчас, по факту, все на мне. А к такому кабеля я даже не знаю, с какой стороны подойти... И как с него перейти на обычные автоматы под кабель 3*2.5 тем более. Вот ведь засада какая...
Cabbage moths
Скачайте подходящий проект электроснабжения и посмотрите как сделано.
Сергей В.
Всего бояться - на работу не ходить.
Конечно поработать подмастерьем было бы неплохо, но

начните с паспортных данных на кабель: минимальные радиусы изгиба кабеля в целом и отдельных жил, помните что алюминий гнуть лучше не более одного раза, это не медь;

разведка на местности: подводка снизу или сверху;

под такой кабель отдельный вводно-учетный щит, кстати и под опломбировку лучше пойдет;

под такие сечения лучше применить рубильник-предохранитель, после него трансформаторы тока и счетчик сбоку, колодки N и PE, и отвод уже гибкой медью на щит распределительный.

Укрупненно-концептуально где-то так.
Аспект
Схема электрических сетей дома. Не я делал, просто скачал с какого-то форума. Для понимания проблемы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
straus
Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 19:01) *
Мне сказали, что есть проект. А сейчас, по факту, все на мне. А к такому кабеля я даже не знаю, с какой стороны подойти... И как с него перейти на обычные автоматы под кабель 3*2.5 тем более. Вот ведь засада какая...

Такие вещи без проекта не делаются. Необходимо выполнить полный расчёт, включая токи КЗ. Только исходя из этого можно будет выбрать модели установочного электрооборудования, рассчитать уставки расцепителей.
Да и вообще там много всего, посмотри любой подобный проект, это не лист и не два.

И это, с каких чертей в ВРУ кабель 3х2.5 после автоматов? Что это вообще за объект?
И учти, что это всё должно приниматься в эксплуатацию по акту.

Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 19:01) *
И как с него перейти на обычные автоматы под кабель 3*2.5 тем более. Вот ведь засада какая...

Эта... Какой ещё переход с кабеля на обычные автоматы??? Сначала устройства управления и защиты, потом коммерческий учёт. Всё это пломбируется. Плюс разделение N и PE. Потом распределение с индивидуальными аппаратами управления и защиты. И ещё куча всего.
Igomart
Всем спасибо за участие! Вопрос в целом решился. ВРУ будет сделано силами ресурсоснабжающей организации. А у меня будет все, как в квартирах. Точнее в домах, на 380.