Всем добрый день!

Согласно новому СП 59.13330.2016 п.6.2.25 есть возможность размещать, безопасную зону в лестничной клетке.
Безопасные зоны следует предусматривать:
в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений по [1] или на площадках лестничных клеток.

Хотел бы обсудить вариант устройства подпора воздуха в лестничную клетку, для 15 этажного жилого здания согласно схеме, и возможные подводные камни данного варианта.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

К подпору воздуха при одной открытой двери - вопросов нет. Но вот подпор воздуха с подогревом при закрытых дверях вызывает сомнения. В лестничной клетке большое количество дверей и расход воздуха получается довольно большим - 5600 кубиков в час, что приводит к невозможности использовать электрический нагреватель, из за большой нагрузки. Получается, что будет использован водяной нагрев, подключенный от магистральных трубопроводов отопления, с постоянной циркуляцией через контур узла управления вент. установкой (установка будет расположена на чердаке). Электрик говорит, что система отопления при пожаре будет находиться в рабочем состоянии и ее отключения в электрических схемах - не предусмотрено.

Кто нибудь сталкивался? Какие мнения по использованию данной схемы?
ИОВ
Цитата(Slaking @ 5.4.2018, 9:19) *
Хотел бы обсудить вариант устройства подпора воздуха в лестничную клетку, для 15 этажного жилого здания

Кто нибудь сталкивался? Какие мнения по использованию данной схемы?

Мрак! thumbdown.gif Вы Правила Форума читали, когда под ними подписывались?
Цитата
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.

Всего на одну тему ниже Вашей есть тема - вчера ещё подробно обсуждали.
Или Вы вообще не считаете нужным для себя знакомиться с темами по Вашим вопросам? Чукча не читатель, чукча писатель (с)
Slaking
Не удосужился. Прошу прощенья. Спасибо за ссылку.