Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет суточных дождевых стоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
hochu_vse_znat'
как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема....
Ferdipendoz
В СП 32 есть расчёт. Надо только определиться - у вас 1 или 2 группы предприятие
ВКшник
Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 12:10) *
как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема....

Это расчет объема стока от расчетного дождя. Сп 32 или рекомендации НИИ Водгео там есть данный расчет.
hochu_vse_znat'
Цитата(ВКшник @ 5.4.2018, 14:32) *
Это расчет объема стока от расчетного дождя. Сп 32 или рекомендации НИИ Водгео там есть данный расчет.

а какой пункт то правильнее применить? как такового нет пункта с названием...
вот этот наверное? 7.5 Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты
ВКшник
Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 14:45) *
а какой пункт то правильнее применить? как такового нет пункта с названием...
вот этот наверное? 7.5 Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты

Если у вас стоит задача посчитать объем дождя с какой то территории при этом надо посчитать полный объем без разделения на сток который чистим и тот который можем не чистить: это обычно нужно для предприятий 2 группы или когда ставятся аккумулирующие резервуары для сбора всего стока с территории и последующей его откачкой куда то. То методика изложена в приложении К "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты". Москва 2015.
auzerius
http://ivea-water.ru/nom/rain.html
интерактивный расчет по СП и Рекомендациям
ВКшник
Цитата(auzerius @ 6.4.2018, 8:03) *
http://ivea-water.ru/nom/rain.html
интерактивный расчет по СП и Рекомендациям

В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток.

Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 9:56) *
В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток.

Причем иногда эксперт требует рассчитать ha основываясь не на данных из справочника климатологии СССР а на данных полученных из Росгидромета, мотивируя это тем что климат изменяется и надо применять актуальные сведения.
speleos
Цитата(auzerius @ 6.4.2018, 8:03) *
http://ivea-water.ru/nom/rain.html
интерактивный расчет по СП и Рекомендациям


а потом эксперт вопрос задаст: "как посчитал?"
а в ответ "в интернетике нагуглил" rolleyes.gif
ВКшник
Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 12:10) *
как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема....

Вот пример расчета дождевой канализации для случая когда на очистку идет часть стока.
batod
Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 12:05) *
Вот пример расчета дождевой канализации для случая когда на очистку идет часть стока.

Кстати, в этом примере гидравлического расчета неправильно определены скорости течения и пропускные способности труб на ВСЕХ участках, таких в природе (и в таблицах Лукиных, Федорова, Курганова) не бывает.
ВКшник
Цитата(batod @ 6.4.2018, 22:35) *
Кстати, в этом примере гидравлического расчета неправильно определены скорости течения и пропускные способности труб на ВСЕХ участках, таких в природе (и в таблицах Лукиных, Федорова, Курганова) не бывает.

В данном примере применены трубы конкретного производителя и соответственно гидравлический расчет выполнен на основе таблиц предоставляемых производителем.
batod
Производитель труб открывает новые горизонты в гидравлике. biggrin.gif
Как хоть он называется-то?
ВКшник
Цитата(batod @ 12.4.2018, 21:24) *
Производитель труб открывает новые горизонты в гидравлике. biggrin.gif
Как хоть он называется-то?

Сейчас многие производители труб выпускают свои собственные таблицы или номограммы для гидравлического расчета.
Например: Pipelife, wavin, икапласт, техстрой и т.д.
vaganas
Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 11:01) *
В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток.


Причем иногда эксперт требует рассчитать ha основываясь не на данных из справочника климатологии СССР а на данных полученных из Росгидромета, мотивируя это тем что климат изменяется и надо применять актуальные сведения.



А данные из Росгидромета надо запрашивать или у них в открытом доступе имеются? Я что-то не нашел.
ВКшник
Цитата(vaganas @ 20.4.2018, 13:52) *
А данные из Росгидромета надо запрашивать или у них в открытом доступе имеются? Я что-то не нашел.

Надо запрашивать в открытом доступе их нет.
ilya111188
подскажите ПОЖАЛУЙСТА где взять расчет обьемов дождевых сточных вод согласно п. 7.2.4 РЕКОМЕНДАЦИЙ способ определения по данным гидромета за 10-15 лет для пром предприятия 2 категории???
speleos
Цитата(ilya111188 @ 13.7.2020, 16:22) *
подскажите ПОЖАЛУЙСТА где взять расчет обьемов дождевых сточных вод согласно п. 7.2.4 РЕКОМЕНДАЦИЙ способ определения по данным гидромета за 10-15 лет для пром предприятия 2 категории???


дык в приложении есть подробный пример через коэффициент вариации.
или надо прямо таки по данным метеостанции? Так там вообще метеостанция может дать толщину дождя нужной обеспеченности, и считать ничего не надо.
ilya111188
Цитата(speleos @ 13.7.2020, 16:41) *
дык в приложении есть подробный пример через коэффициент вариации.
или надо прямо таки по данным метеостанции? Так там вообще метеостанция может дать толщину дождя нужной обеспеченности, и считать ничего не надо.

ну вот да, есть справка о количестве осадков за каждый месяц за период 2000-2014 и ежедневное кол-во осадков 2005-2015
справки на момент проектирования годные.
по ним надо как то посчитать фильдеперсовым способом с построение логарифмических нормальных кривых обеспечености или биноминальных .......
или каким другим способом
пример в рекомендациях не подходит там P меньше 1, у нас 2 категория Р=1
ВКшник
Вот прога для расчета, там еще есть и примеры: https://m.vk.com/topic-173795199_41025908
speleos
Цитата(ilya111188 @ 13.7.2020, 16:57) *
ну вот да, есть справка о количестве осадков за каждый месяц за период 2000-2014 и ежедневное кол-во осадков 2005-2015
справки на момент проектирования годные.
по ним надо как то посчитать фильдеперсовым способом с построение логарифмических нормальных кривых обеспечености или биноминальных .......
или каким другим способом
пример в рекомендациях не подходит там P меньше 1, у нас 2 категория Р=1


таки не P, а обеспеченность?

Ну тут у меня подход простой: есть данные от метеостанции - беру их, нет данных - считаю Hс по Водгео: если есть необходимость 1% обеспеченность посчитать, то можно попробовать построить график от 5% до 63%, прикинуть тренд и просто графически продолжить до 1%.
Я так делал, и сравнивал расчетные данные с данными об 1% в справках. выходило 110мм против 116, на мой взгляд результат удовлетворительный.

Другое дело, если требуется 1% обеспеченность, значит объект проектирования серьезный: какая-нить дамба I категории? ну там бюджеты позволяют получить отчет от климатологов какого угодно качества laugh.gif могут даже выдать разные слои осадков в зависимости от высотных отметок над уровнем моря.

PS: как правило обеспеченности 5-10% хватает за глаза на всякие нагорные канавы, руслоотводы и пруды с площадью водосбора 50-80 Га, поэтому методы Водгео хватает на большинство случаев.
ilya111188
Цитата(speleos @ 14.7.2020, 9:04) *
таки не P, а обеспеченность?

Ну тут у меня подход простой: есть данные от метеостанции - беру их, нет данных - считаю Hс по Водгео: если есть необходимость 1% обеспеченность посчитать, то можно попробовать построить график от 5% до 63%, прикинуть тренд и просто графически продолжить до 1%.
Я так делал, и сравнивал расчетные данные с данными об 1% в справках. выходило 110мм против 116, на мой взгляд результат удовлетворительный.

Другое дело, если требуется 1% обеспеченность, значит объект проектирования серьезный: какая-нить дамба I категории? ну там бюджеты позволяют получить отчет от климатологов какого угодно качества laugh.gif могут даже выдать разные слои осадков в зависимости от высотных отметок над уровнем моря.

PS: как правило обеспеченности 5-10% хватает за глаза на всякие нагорные канавы, руслоотводы и пруды с площадью водосбора 50-80 Га, поэтому методы Водгео хватает на большинство случаев.

я видимо ввел вас в заблуждение обеспеченность 63% период однократного превышения P=1, обычная промка, перевалка нефтепродуктов, пестицидов
Методика c графиками в рекомендациях же для P<1 и для 1 кат
Для 2 категории рекомендуют по приложению (табличкам) по формуле посчитать но допускают и по гидромету. Так вот этого расчета по гидромету для 2 кат я и не могу найти... гидромет дал цифры в разы меньше чем по табличкам... и эксплуатация подтверждает что таких дождей у них не бывает
там как то клетчатка вероятностей делается строятся эмперическая и теоретическая кривая и тп. Вот этот расчет ищу или какой- либо другой который можно применить для 2 кат с 63% обеспеченостью с использованием гидромета


Цитата(ВКшник @ 13.7.2020, 21:39) *
Вот прога для расчета, там еще есть и примеры: https://m.vk.com/topic-173795199_41025908

Спасибо за программы, оч классная вещь! Но не для моего случая, там все для 1 кат, у меня 2 кат. Вот бы такие проги для 2 кат по гидромету) Цены бы им не было!
speleos
Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 10:16) *
Для 2 категории рекомендуют по приложению (табличкам) по формуле посчитать но допускают и по гидромету. Так вот этого расчета по гидромету для 2 кат я и не могу найти... гидромет дал цифры в разы меньше чем по табличкам... и эксплуатация подтверждает что таких дождей у них не бывает
там как то клетчатка вероятностей делается строятся эмперическая и теоретическая кривая и тп. Вот этот расчет ищу или какой- либо другой который можно применить для 2 кат с 63% обеспеченостью с использованием гидромета


ааааа…. просто промплощадка II категории на обеспеченность не более 63%?

Ну тут все просто:
Цитата
Приложение К
Методика расчёта максимального суточного слоя осадков с заданной вероятностью превышения (для предприятий второй группы)


там и пример расчета с 5 до 99% обеспеченности. Выбирай-нехочу, все исходные коэффициенты для выбора биноминальной или логарифмической кривой в наличии прямо там.
И не надо ничо обрабатывать, если метеостанция не дала, то и фиг с ним.
ilya111188
Цитата(speleos @ 14.7.2020, 10:33) *
ааааа…. просто промплощадка II категории на обеспеченность не более 63%?

Ну тут все просто:

там и пример расчета с 5 до 99% обеспеченности. Выбирай-нехочу, все исходные коэффициенты для выбора биноминальной или логарифмической кривой в наличии прямо там.
И не надо ничо обрабатывать, если метеостанция не дала, то и фиг с ним.

по приложению К порядка 35 мм расчетный слой дождя
а по гидромету я смотрю на таблицу и там в районе 15 будет примерно не больше
надо просто как то теперь гидромет привязать к предприятию 2 кат. найти методику
speleos
Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 15:55) *
по приложению К порядка 35 мм расчетный слой дождя

ну да... порядок цифр такой примерно и есть: на период однократного превышения P1-2 так и выходит около 30мм (плюс-минус лапоть).

Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 15:55) *
а по гидромету я смотрю на таблицу и там в районе 15 будет примерно не больше

может они средние цифры пишут? 15мм это попахивает P<1 года, значит не проканает на II промку.

Я бы не парился на эту тему, и если в справке от метеостанции нет четких цифр "обеспеченность-толщина", то считал бы Водгео.


Ferdipendoz
А по справочнику взять? там же есть осадки разной обеспеченности
ViC
Цитата(Ferdipendoz @ 14.7.2020, 17:46) *
А по справочнику взять? там же есть осадки разной обеспеченности

В Водгео написано, что для предприятий 2 группы (грязная промка) слой расчетного дождя нужно считывать, используя данные справочников. Там хитрые вычисления чрез что-то эмпирическое mellow.gif


Рекомендую вопрошающему зайти в мою любимую тему про дождик rolleyes.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127780&st=0


К слову о дожде. Позавчера у нас в городе выпало 99 мм осадков за сутки, где-то по области 115 мм.
Полуторамесячная норма осадков обрушилась на город за сутки.
Ferdipendoz
Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
speleos
Цитата(Ferdipendoz @ 15.7.2020, 10:26) *
Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь


от от. и 2й весьма прост, неприхотлив и самодостаточен.
ViC
Цитата(Ferdipendoz @ 15.7.2020, 10:26) *
Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Эмм rolleyes.gif А можно эти данные посмотреть? Никогда их не видела.
Данные за 15 лет в студию!

Цитата(speleos @ 15.7.2020, 10:36) *
от от. и 2й весьма прост, неприхотлив и самодостаточен.

Ага, ага. Я освоила 2й способ, только не спрашивай как blink.gif
Ferdipendoz
2 способ нормальный, да. Мы и им считаем, просто я чёт привык из справочника по Климату СССР hа брать 63%.
Для 1 способа многолетних наблюдений ясен пень не возьмёшь, потому там указано - если нет, бери из справочника. Вот я и беру )
ViC
Цитата(Ferdipendoz @ 15.7.2020, 13:11) *
2 способ нормальный, да. Мы и им считаем, просто я чёт привык из справочника по Климату СССР hа брать 63%.
Для 1 способа многолетних наблюдений ясен пень не возьмёшь, потому там указано - если нет, бери из справочника. Вот я и беру )

Ничего не поняла blink.gif unsure.gif

Для 1-го способа берем из многолетних данных, если данных нет, то считаем по 2-му способу.
speleos
Цитата(ViC @ 15.7.2020, 13:18) *
Ничего не поняла blink.gif unsure.gif


в климатических справочниках (полных, а не вырезках) есть куча данных, в том числе и толщины дождя по обеспеченностям, продолжительности периодов без осадков и тд и тп. Я думаю о них речь идет.
Одно но: справочники лохматого года, чет боязно на них ссылаться.
Ferdipendoz
Цитата(ViC @ 15.7.2020, 15:18) *
Ничего не поняла blink.gif unsure.gif

Для 1-го способа берем из многолетних данных, если данных нет, то считаем по 2-му способу.

Там же написано, в 1 способе:
Если нет многолетних наблюдений, то данные берутся из справочника
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пока проблем не было.
Можно и по 2 считать, тож норм способ, но чёт справочникам я верю больше. 1989-1990 выпуск в основном всех справочников
ViC
Цитата(Ferdipendoz @ 15.7.2020, 19:17) *
Там же написано, в 1 способе:
Если нет многолетних наблюдений, то данные берутся из справочника
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пока проблем не было.
Можно и по 2 считать, тож норм способ, но чёт справочникам я верю больше. 1989-1990 выпуск в основном всех справочников

Какая-то я не внимательная. Спасибо rolleyes.gif
До меня наконец-то дошло, как до жирафки на третий день laugh.gif
Любовь
Коллеги, а может есть у кого обновленные Рекомендации? А то вот производитель скинул мне выкопировку приложения 11 с параметрами Нср, Сv, Cs, а в Рекомендациях о 2015 г. эта таблица в приложении Н.
В общем, прошу поделиться более свежими Рекомендациями.
ViC
Цитата(Любовь @ 7.4.2021, 12:37) *
Коллеги, а может есть у кого обновленные Рекомендации? А то вот производитель скинул мне выкопировку приложения 11 с параметрами Нср, Сv, Cs, а в Рекомендациях о 2015 г. эта таблица в приложении Н.
В общем, прошу поделиться более свежими Рекомендациями.

Поделилась вот тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=131798
Vitalij
Есть такая формула. В рекомендациях ГУП "Мосводосток".
Мосводосток
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.