Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Техническое обслуживание парового котла Bosch
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Molotok
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как провести ТО парового котла BOSCH.
Valiko
ТО - проводится по инструкции завода -изготовителя специалистами, имеющими соответствующее разрешение
Галиев
Цитата(Valiko @ 6.4.2018, 21:10) *
ТО - проводится по инструкции завода -изготовителя специалистами, имеющими соответствующее разрешение

Разрешение выдается после прохождения обучения на заводе-изготовителе?
tiptop
Цитата(Галиев @ 6.4.2018, 22:53) *
Разрешение выдается после прохождения обучения на заводе-изготовителе?

Ага. И успешной сдачи экзамена. wink.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 6.4.2018, 23:14) *
Ага. И успешной сдачи экзамена. wink.gif

laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Valiko
Цитата(Галиев @ 6.4.2018, 22:53) *
Разрешение выдается после прохождения обучения на заводе-изготовителе?

Только русский, зачастую, начиная читать инструкцию завода-изготовителя, понимает: всё, сломал
LordN
Цитата(Valiko @ 7.4.2018, 12:50) *
Только русский, зачастую, начиная читать инструкцию завода-изготовителя, понимает: всё, сломал

наоборот же, русский инженер начинает читать инструкцию тогда, когда уже все сломал rolleyes.gif
Valiko
Цитата(Галиев @ 6.4.2018, 22:53) *
Разрешение выдается после прохождения обучения на заводе-изготовителе?

Специалисты обучаются, получают соответствующий документ, организация, под чьим флагом осуществляются работы по ТО, тош (вроде как) должна иметь пакет разрешительных документов по ОТ.
И, как всегда, строгость законоф компенсируется необязательностью их исполнения
Галиев
Цитата(Valiko @ 7.4.2018, 9:57) *
Специалисты обучаются, получают соответствующий документ, организация, под чьим флагом осуществляются работы по ТО, тош (вроде как) должна иметь пакет разрешительных документов по ОТ.
И, как всегда, строгость законоф компенсируется необязательностью их исполнения

Увы, другие национальности сперва сделают бездоказательный вброс, а потом пытаются подогнать под него законодательную базу.
Будьте так бобры, предъявите пожалуйста ссылку на закон Российской Федерации, в котором говорится об обязательности вышесказанного опуса. А именно, об обязательном обучении специалистов на заводе изготовителе, без которого так называемое ТО (а что в него входит, кстати?) невозможно выполнять силами эксплуатирующей организации.
Valiko
Ой, я, походу, кого-то обидел. Чесслово, не хотел. Персонал, который проводит ТО, должен быть обучен Правилам безопасной эксплуатации оборудования (газового, котельного, электрического и пр.), а проводить ТО - по инструкции завода-изготовителя, с соблюдением тех же Правил. Некоторые производители это еще устанавливают как условие - их оборудование мажет обслуживать только те (люди, организации), которые имеют от него (изготовителя) дакумент- типо сертификат.
Чё, обижаться то?
Галиев
Цитата(Valiko @ 7.4.2018, 12:16) *
Ой, я, походу, кого-то обидел. Чесслово, не хотел. Персонал, который проводит ТО, должен быть обучен Правилам безопасной эксплуатации оборудования (газового, котельного, электрического и пр.), а проводить ТО - по инструкции завода-изготовителя, с соблюдением тех же Правил. Некоторые производители это еще устанавливают как условие - их оборудование мажет обслуживать только те (люди, организации), которые имеют от него (изготовителя) дакумент- типо сертификат.
Чё, обижаться то?

Право слово, ни о какой обиде и речи быть не может, сами знаете. Вот только смешали Вы кислое с пресным. Тот, кто проводит ТО (а что же в него входит, в это пресловутое ТО?), вовсе не должен быть обучен Правилам безопасной эксплуатации, он должен быть проинструктирован по перечню выполняемых работ(наряд-допуск и т.д.и т. п.), эксплуатация и ТО две больших разницы.
Желание некоторых изготовителей предъявлять требования по подготовке обслуживающего персонала - всего лишь вопрос жадности этих производителей, попытка наживаться на дополнительных услугах по обучению людей.
И, да, а что же собственно ТО?
Valiko
Цитата(Галиев @ 7.4.2018, 12:42) *
Право слово, ни о какой обиде и речи быть не может, сами знаете. Вот только смешали Вы кислое с пресным. Тот, кто проводит ТО (а что же в него входит, в это пресловутое ТО?), вовсе не должен быть обучен Правилам безопасной эксплуатации, он должен быть проинструктирован по перечню выполняемых работ(наряд-допуск и т.д.и т. п.), эксплуатация и ТО две больших разницы.
Желание некоторых изготовителей предъявлять требования по подготовке обслуживающего персонала - всего лишь вопрос жадности этих производителей, попытка наживаться на дополнительных услугах по обучению людей.
И, да, а что же собственно ТО?

Мы возвращаемся к топикстартеру: какое ТО нужно ему, знает только он.
И уровень допуска исполнителей предъявить (запросить) может только он. Удаление пыли с наружной поверхности котла - эт тоже ТО, и здесь достаточно инструктажа. А ТО системы автоматики (например) - требует чуть-чуть других знаний и допусков.
Галиев
Цитата(Valiko @ 7.4.2018, 12:47) *
Мы возвращаемся к топикстартеру: какое ТО нужно ему, знает только он.
И уровень допуска исполнителей предъявить (запросить) может только он. Удаление пыли с наружной поверхности котла - эт тоже ТО, и здесь достаточно инструктажа. А ТО системы автоматики (например) - требует чуть-чуть других знаний и допусков.

Вот мы и пришли к общему знаменателю. Что для работы с автоматикой нужно соответствующее профильное образование, а не обучение у диллеров-шмилллеров. Что для выполнения сварочных работ в пределах котла нужно иметь аттестованного в НАКСе сварщика и сварочное оборудование, а так же утвержденную в Ростехнадзоре технологию сварки. Что внутри котла - газоопасные работы, а электроприборы должны быть на 12 вольт, и так далее и тому подобное. И более чем уверен, что в Боше, Будерусе и иже с ними будут так же ссылаться на требования охраны труда и технике безопасности той страны, где оборудование установлено. И нечего нового оне мне не скажут, от слова совсем.
nano
в инструкции есть виды работ и их периодичность. В основном там проверка автоматики безопасности. Проверил (поверил) датчики, откалибровал контроллер через панель (нужен 6 уровень доступа) и калибратор, проверил предохранительные клапаны при периодическом тесте TKZ и т. д. Основная проблема у данных котлов это водоуказательные стёкла, у которых повреждается слюда, а стоят они дорого. Ладно хоть ёмкостный датчик уровня ни разу не подводил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.