Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разрежение котла и самотяга дымовой трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
stoxan08
Добрый день. В паспорте котлов RS-A указано разрежение за котлом не более 60 Па (6,12 мм.вод.ст.). В аэродинамическом расчете самотяга дымовой трубы превышает аэродинамическое сопротивление на 14,8 мм.вод.ст. Объясните пожалуйста: нужно добиться превышения самотяги менее 6,12 мм.вод.ст. или нет?
Татьяна Удальцова
Даже если программа арифметику считает правильно (в чем нет оснований сомневаться), сам расчетчик должен выполнять расчеты с умом.

Котельные работают в диапазоне температур наружного воздуха от отопительной и до +8. А при наличии ГВС еще и летом, вплоть до +30 и выше.

Самотяга зависит от разности температур, которая непрерывно меняется. Следовательно надо выполнить несколько расчетов. Обычно это на расчетную отопительную, среднюю самого холодного месяца, среднюю отопительного периода, переходный и летний режимы.

Не забывать, что и расход топлива при этом меняется и температура газов. Надо также учитывать полное сопротивление газового тракта, а не один лишь отвод. Оно будет гораздо больше, чем ничтожное сопротивление самого ствола 0.3 мм.

Вот и результаты будут совсем другие. А для регулировки сопротивления должно быть регулирующее устройство (шибер, заслонка или комплектное с котлом).
stoxan08
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.4.2018, 11:22) *
Даже если программа арифметику считает правильно (в чем нет оснований сомневаться), сам расчетчик должен выполнять расчеты с умом.

Котельные работают в диапазоне температур наружного воздуха от отопительной и до +8. А при наличии ГВС еще и летом, вплоть до +30 и выше.

Самотяга зависит от разности температур, которая непрерывно меняется. Следовательно надо выполнить несколько расчетов. Обычно это на расчетную отопительную, среднюю самого холодного месяца, среднюю отопительного периода, переходный и летний режимы.

Не забывать, что и расход топлива при этом меняется и температура газов. Надо также учитывать полное сопротивление газового тракта, а не один лишь отвод. Оно будет гораздо больше, чем ничтожное сопротивление самого ствола 0.3 мм.

Вот и результаты будут совсем другие. А для регулировки сопротивления должно быть регулирующее устройство (шибер, заслонка или комплектное с котлом).


Благодарю за пояснение, аэродинамические расчеты для трех периодов года я учитываю. Вопрос в другом: самотяга дымовой трубы не должна превышать разрежения за котлом или этот параметр не учитывается?
Valiko
Для котла с атмосферной горелкой стОит предусматривать регулирование тяги, есть достаточно предложений по механическим тягопрерывателям.
канавостроитель
Цитата(stoxan08 @ 7.4.2018, 8:53) *
Добрый день. В паспорте котлов RS-A указано разрежение за котлом не более 60 Па (6,12 мм.вод.ст.). В аэродинамическом расчете самотяга дымовой трубы превышает аэродинамическое сопротивление на 14,8 мм.вод.ст. Объясните пожалуйста: нужно добиться превышения самотяги менее 6,12 мм.вод.ст. или нет?

Если Боринские котлы, то стабилизатор тяги выполнен в самой конструкции котла. Только в паспорте RS-A 100 сказано о сорока паскалях "тяга в газоходе должна быть не более 40Па".
stoxan08
Котлы туймазинские
Valiko
Тягопрерватель - Вам поможет
tiptop
to stoxan08
Что-то в расчёте коэфф. избытка воздуха маловат...

Цитата(Valiko @ 7.4.2018, 11:11) *
Тягопрерватель - Вам поможет

Дополнительный тягопрерыватель?
А как это может выглядеть при наличии горизонтального участка?
Valiko
Цитата(tiptop @ 7.4.2018, 15:15) *
to stoxan08
Что-то в расчёте коэфф. избытка воздуха маловат...


Дополнительный тягопрерыватель?
А как это может выглядеть при наличии горизонтального участка?

Котел слишком прост, чтобы заморачиваться на что-то автоматическое (хотя никогда не стОит экономить средства Заказчика). Если не механический тягопрерыватель, а элементарный шибер на газоходе предусмотреть стоит
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.