Добрый вечер уважаемые инженеры. Возник вопрос по схеме. Для чего нужны насосы возле котлов. Да еще и работающие в противоположную сторону от потока. На схеме я выделил их красным. Заранее спасибо.
tiptop
Цитата(nidls @ 8.4.2018, 20:32) *
Добрый вечер уважаемые инженеры. Возник вопрос по схеме. Для чего нужны насосы возле котлов. Да еще и работающие в противоположную сторону от потока. На схеме я выделил их красным. Заранее спасибо.

Это рециркуляционные насосы. Скорее всего, проектировщик "заложил" их для повышения температуры воды на входах котлов.
Галиев
Цитата(tiptop @ 8.4.2018, 20:42) *
Это рециркуляционные насосы. Скорее всего, проектировщик "заложил" их для повышения температуры воды на входах котлов.

Добавлю пять копеек - эти насосы должны быть:
а) правильно подобраны по напорно-расходным характеристикам;
б) правильно смонтированы, что бы котловая вода успела перемешаться с обраткой - в зависимости от расхода воды через котел, подмес котловой воды может быть врезан за пару метров до собственно котла.
Valiko
Это насосы рециркуляции. Если отсутствие обратных клапанов за ними "можно переморгать", то отсутствие оных за насосами подпитки - приведет к невозможности автоматического перехода с насоса на насос без перекрытия запорной арматуры на неработающих насосах.
А, так как обратного клапан на подпитке нет вообще.....
Установка бака подпитки по схеме "глаз режет"
s_2_dent
Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник..
Valiko
Цитата(s_2_dent @ 10.4.2018, 21:32) *
Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник..

Какой теплообменник? Насосы рециркуляции - классическое тех. решение - защита от "точки росы"
Галиев
Цитата(s_2_dent @ 10.4.2018, 21:32) *
Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник..

Я когда пришел на "Авок", так же обсуждались насосы рециркуляции котловой воды, и то же предложил ПТО для подогрева обратки на вход в котел перегретой водой от котла. Только форумчане тогда назвали это "шизой" biggrin.gif , мы даже немного виртуально пофехтовались.
На самом деле, нужно выполнить расчет капиталовложений и текущих затрат на оба случая, тогда можно будет разговаривать конструктивно, без закинодов и фыепонов.
Valiko
Только конкретные случаи. Если есть перегретая вода, то роса маловероятна. Без схемы - не обсуждается
Галиев
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 16:20) *
Только конкретные случаи. Если есть перегретая вода, то роса маловероятна. Без схемы - не обсуждается

Роса начинается, когда обратка в котельную приходит ниже 50 С, вот тогда нужно увеличивать ее температуру, при чем здесь схема? Мы не будем сильно переживать, если Вы откажетесь от обсуждения. rolleyes.gif
Valiko
Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С?
В теме топикстартера - ещё косяки имеются
CNFHSQ
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 17:08) *
Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С?
В теме топикстартера - ещё косяки имеются

При расчетной -35 и графике 130/70 уже с -6 вода на входе менее 50.
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2018, 18:11) *
При расчетной -35 и графике 130/70 уже с -6 вода на входе менее 50.

Зато при "-28; 115/70" - с +6... rolleyes.gif
Машинист
Также весьма радуют условные диаметры на котлах и на выходе. 210 и 280.
Галиев
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 17:08) *
Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С?
В теме топикстартера - ещё косяки имеются

Да хде ты обиды мои увидел, то? И шо ты такой бестолковый, какая связь между перегретой водой (а шо это в плане температур?) и 50-ти градусной водой? Даже в котельную, работающую по графику 150/70 приходит обратка 50 С при минус 10 С.
Valiko
Базару нет. ТЫ - самый умный. Если график 150-70, откуда 50? Косяк схемы? Как схемы котельной, так и всей сети (и снова - базару нет - куча котельных тока декларируют 150-70, а в реале никада ТАК на работали и не могут работать).
Вода с выхода котла на вход - есть рециркуляция - и это тема топика. А перегретая, неперегретая - какая разница?
tiptop
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 20:47) *
Если график 150-70, откуда 50? Косяк схемы? Как схемы котельной, так и всей сети

Температура обратной сетевой воды 50 градусов и ниже - это не "косяк всей сети". Это НОРМА для различных отопительных графиков.
tiptop
Цитата
Для чего нужны насос в обход котла

С технологической точки зрения, "насос в обход котла" - излишество.
Несколько лет назад я уже писАл об этом:
Для прокачивания воды через котёл необходимо и достаточно одного насоса!
Галиев
Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 20:47) *
Базару нет. ТЫ - самый умный.

Та не обижайся ты, все пройдет. Обиж. обидчевый Вы наш.