Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.4.2018, 16:05)

СП 89 не упоминает о пристроенных котельных потому, что он распространяется на мощность 360 кВт и выше.
А "пристроенными" или "встроенными" или "крышными" могут быть только интегрированные теплогенераторные. Для них есть СП 281. Они мощностью до 360 кВт. и на одно здание.
Бред какой-то! Вы СП 89 открывали? Неужели не заметили там ?
Цитата
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также на когенерационные установки.
Вот
СП 281 как раз для теплогенераторных.
А для
АИТ уже который год наши нормотворцы ничего
выродить не могут. Так что -
ждём-сЦитата(keaton @ 12.4.2018, 12:04)

Что-то я давно не сталкиваюсь с котельными и, видимо, отстал от жизни. Подскажите, разве есть запрет на проектирование крышных котельных мощностью выше 360 кВт?
Действительно, отстали - запрета нет, но и СП для проектирования тоже нет!

Есть некая
чёрная дыра в действующих нормах - обсуждали уже на Форуме неоднократно.
Т.е. сегодня получается, что можно проектировать АИТ только по СТУ, в который с большой вероятностью перепишут требования/указания
нелигитимного СП 41-104-2000.
А у ТС получается, что даже указания СП 41-104-2000 будут нарушены, т.к. мощность АИТ будет втрое превышать потребности здания, в которое интегрирована. Также очень существенными являются сообщения
инж323 по принадлежности, эксплуатации, тарифам для такой пристроенной котельной.