Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Этиленгликоль в ливневке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
miter
Всем привет.

Собственно вопрос: как чистить ливневку с этиленгликолем и авиационным керосином (территория аэропорта)? Точные концентрации не известны, конечно же, но наверно не больше 5 мг/л по этиленгликолю (по ОД4 - ОВОС ГА). Расходы приличные. Всех площадей для расчета мне пока не дали, но предварительный расчет очистных для примерно 40% территории - порядка 250-300 м3/ч.
hop
Этиленгликоль неплохо должен разлагаться биологией, бо спирт.
Выделить его из воды физическим способом - та ещё задачка, по крайней мере в объёмах 300 м3/час - думаю будет дороговасто для очистных ливнёвки.
Керосин сфлотировать.
Интересно, а какова БПК и ХПК этих стоков?
miter
Цитата(hop @ 19.4.2018, 14:32) *
Этиленгликоль неплохо должен разлагаться биологией, бо спирт.

Ну какая биология на ливневке?
speleos
Цитата(miter @ 19.4.2018, 14:35) *
Ну какая биология на ливневке?


запараллелить с хозбытом и регулировать подмес по ситуации laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
hop
Цитата(miter @ 19.4.2018, 14:35) *
Ну какая биология на ливневке?

Ну, какая.. какая захочите такая и будет! biggrin.gif
Просто других вменяемых решений пока в голову не приходит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.