sashka-gaw
Прошу помочь разобраться . Купил ACS 355 и перед установкой как и положено решил подключить на столе , питание рабочего стола организовано через 3-х пол. узо(D25 30мА.) и автомат (С25А) , достаю из коробки подключаю землю и питание ( три фазы) . Так вот при включении ап питания срабатывает узо , при повторном включении срабатывает ап. При отключении земли всё работает но на земляной клеме висит 18 вольт переменки . Как быть ?
Alexander_I
Быть - выкинуть на хрен УЗО. Какое УЗО при использовании частотного привода?
sashka-gaw
через узо запитан рабочий стол и через него-же (узо) было подключено не один ч.п. для проверки и настройки, но не один так себя не вёл. есть сомнения.
Alexander_I
Да какая разница, что там и как включалось. Надо просто частотник включить по правилам подключения - земля, три фазы, защита по току в зависимости от мощности привода. И всего-то.
sashka-gaw
а разве это не по правилам ?
Alexander_I
Ключевое слово - могут. При необходимости.
Nitc
Цитата(Alexander_I @ 23.4.2018, 14:40) *
Ключевое слово - могут. При необходимости.


Ну, человеку необходимо... видимо недостаточно
Ключевое как раз то, что ЧП подключенный таким образом должен работать. А в данном случае не работает, хотя другие работали. Парадокс blink.gif
Kotlovoy
А где там в инструкции сказано про 30мА? УЗО и дифавтоматы бывают и на 100мА.
И еще. Вы как и чем измеряли напряжение на земляной клемме? Могу по секрету сказать, что обычным тестером можно увидеть напряжение на частотнике даже на закороченных щупах, стоит только прикоснуться ими к любой клемме. И намерить сколько угодно. У нас наладчики сильно удивлялись, увидев на питающих клеммах болше 1000 вольт, при этом всё в шкафу работало. А бывает, тестер вообще зашкаливает. Вот и УЗО у вас так же с ума сходит от ВЧ помех.
Возможно, вас спасёт использование электромеханического дифавтомата.
Alexander_I
Цитата(Nitc @ 23.4.2018, 19:07) *
Ну, человеку необходимо... видимо недостаточно
Ключевое как раз то, что ЧП подключенный таким образом должен работать. А в данном случае не работает, хотя другие работали. Парадокс blink.gif

Хм-м... А кто сказал, кто сделал глубокомысленный вывод, что он не работает? На основании чего эти выводы?
borshovelectric
Здравствуйте коллеги.
Пишу в первый раз только зарегистрировался.
Вопрос : Кто ни будь подключал ABB 101-1K6-1 частотник к компьютеру без панели управления и распиновку разъёма и какая программа нужна?